So, nun hat sich ein Rohrdesigner mal erbarmt, mir prophylaktisch meine FriWa anzuschließen. Also erstmal ohne Zirku durch die Wand ins erste Bad.
Wie gesagt, ohne Zirku, Pumpe dazu ist aus.
Die Warmwasserpumpe steht auf Automatik, Temperatur ist auf 55° eingestellt (ab Werk), Pumpenleistung 100%.
Anlage ist entlüftet, zumindest zu, ich sag mal 85-90%. Kommt immer noch was raus..., k.A woher.
Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, die Pumpe spingt sofort an, kommt nach ein paar Sekunden warmes Wasser. Aber dann wirds wieder kalt und nach einer Weile wieder warm. Aber nicht heiß genug, nur lau. Auch vom Puffer her kommt es nur lau.
Wenn ich die Pumpe immer an habe, sind volle 65° im Wärmetauscher und auch sofort mind 45° auf Abnahmeseite verfügbar.
Wie gesagt, bis auf Automatikstart alkes Werkseinstellung.
Was kann ich da noch ändern? Ich will die Pumpe nicht ständig laufen lassen.
An Wetterprognose und Trinkwasserspeichereinstellung ist nichts geändert.