Hallo,
dann will ich mich auch dazu melden. Ich habe einen Naturzugkessel (ETA BK 15) den ich so umgebaut habe das er jetzt ein HV mit seitlichem Abbrand ist dazu habe ich ihm eine Saugzuggebläse im Eigenbau (anfangs mit einem Heißluftgebläsemotor aus einem Backofen) und nun mit einem 90W Drehstrommotor mit 1 Phasen FU der jetzt per Differenzdruckmesser geregelt wird und somit habe ich immer den gleichen Massenstrom durch den HV egal wie Klappen von Primär und Sekundär geöffnet sind
Sehr elegante Lösung!
Ohne Differenzdruckmesser kann ich leider nur die Mindestdrehzahl erhöhen...
Dein Regelprinzip mit Einbeziehen der BRT ist meinem "analogen Relaisgrab" sehr ähnlich, allerdings durch die Möglichkeiten der UVR viel komfortabler gelöst.
M.M.n. wäre deine Lösung der Grundstock für eine Atmos- Regelung der Premium- Klasse.
Müsste nur einer, der sich mit der UVR auskennt, etwas an die Atmos- Feinheiten anpassen...
Gruß Gust