Hallo, nachdem ich im alten Forum keine Antworten bzw. einige User Antworten ohne vorher überhaupt die Frage zu lesen....
Hier mal meine Zusammenfassung:
Habe die Tage auch die ST-81 zPID verbaut.
Gekauft bei Kotly.com
Habe Sie für 90€ bekommen ohne den Ventilator.
Nur der Versand mit 20€ war heftig, aber was solls.
Eingebaut und angepasst so wie Sie Atmos zukünftig mit ausliefern könnte ...;)
Der Einbau war absolut einfach.
Da kann man als Laie normal keinen Fehler machen.
Außer der Kesseltemperaturanzeige ist von der "ATMOS Steuerung" nichts übrig geblieben.
So wie es aussieht gibt es aber unterschiedlichste Software für die Steuerung.
Habe von Kotly die VIADRUS geliefert bekommen.
Der Ventialtor lässt sich hierbei aber nicht über die Abgastemperatur abschalten, sondern nur bei unterschreiten der Kesseltemperatur, was aber nicht unbedingt ein Nachteil ist.
Beides mit einer Oder Bedingung wäre natürlich meiner Meinung nach am besten.
Welche ST-81 zPid habt ihr von Kotly geliefert bekommen?
Denke die liefern nur die mit den VIADRUS Stand aus, eine Rückfrageantwort von Kotly steht noch aus.
Irgendwie bekomme ich keine Antwort auf meine Frage.
Das man mit "12" in das Servicemenü kommt ist klar.
In diesem Menü gibt es den Reiter "Vent.-Schwelle" und den kann man bis 80 Grad einstellen, bei voreingestellter 2 Grad Hysterese. Sprich der Ventilator schaltet nach dem Ausbrand bei 78 Grad ab wenn 80 Grad eingestellt sind. (Seite 12) VIADRUS
In der Beschreibung steht "Ausloschnensschwe" im Servicemenü steht an der Stelle "Vent.-Schwelle"...
Im Service Menü der ST-81 zPID VIADRUS gibt es nichts, wo der Ventilator nach dem Ausbrand bei unterschreiten der Abgastemperatur abschaltet. Bei der NMT ST-81 zPID soll es nach Anleitung diesen Menüpunkt im Servicemenü geben. (Seite 15) NMT
Es geht rein um die Abschaltung des Ventilators, nach dem Ausbrand!
Auch gibt es den Menüpunkt "Ventilatorgang bei Öffnung der Heiztür" im Servicemenü der VIADRUS.
Das kann doch auch nur funktionieren, wenn da ein Sensor an der Tür mit angebracht wird, der aber an der Anschlussleiste der ST-81 zPID gar nicht mit angeschlossen werden kann.
Auch habe ich noch keine deutsche Anleitung gefunden, die sich vom Text her, mit dem wirklichen Menü deckt. Da kann man oft nur schätzen und testen.
Möchte mal wissen, für welchen Holzvergaser die Steuerung die kotly.com verkauft überhaupt gehört...
Die Anleitung die bei der Lieferung mit dabei war, ist sowieso der Witz. Da fehlen sämtliche Einstellungspunkte... Bekomme auch keine Antworten mehr auf meine Fragen bei kotly.com
Werde mal bei Tech direkt nachfragen welche Softwarestände es überhaupt alles gibt, der link auf die Bedienungsanleitung geht auf deren ihrer Webseite auch nicht.
Na ja was soll's, für den Preis macht es im groben was es soll.
Gibt es im neuen Forum schon jemand der die ST-81 zPID von kotly.com eingebaut hat?
Wenn ja, Bitte melden.
Danke
Martin