Hallo,
vor ein paar wochen habe ich shconmal ein Thread aufgemacht zwecks Einbindung HV an vorhandenem Öl Brennwert Kessel, ich sag nochmals danke.
nun Heute das 1. Mal angeheizt aber so wirklich wirds nicht warm.
HV ist von Solarbayer HV 25 mit alter AK 2005 Steuerung , Habe ich gebraucht erstanden 3 Jahre alt.
also etwas Kleinholz gemacht und angezunden, obere Türe geschlossen , untere etwas auf, ca 10min dann Brennkammer halb vollgemacht, alle Türen geschlossen , Klappe auf Heizen und HV angemacht.
" Turbo anheizen" steht im Display, Kessel100%.
In der Anleitung steht das er nach 30Min umschaltet auf Heizen und mit dem Gebläse runterfährt.
nach ca. 1 Std steht er immer noch auf "Turbo anheizen".
Kesseltemp: 41 Grad
Abgastemp : 58 Grad
Habe jetzt etwas nachgelegt.
-Kessel auf Aus.
-Pfeil nach unten 60sek auf durchlüften.
- Obere Tür auf und wtqas nachgelegt.
-dann wieder auf Kessel ein.
- es steht wieder "Turbo anheizen" im Disyplay
nun warte ich mal was passiert.
Die Abgastemp kommt mir etwas niedrig vor.
Abgasrohr hinten am HV ist so warm das mann sich die Hände verbrennt.
der Düsenstein ist gebraucht, alter weis ich nicht, aufjedenfall ist er von oben geshen recht konisch bis zu den 6 runden Primärluft Bohrungen.
was läuft falsch