Hi Wasdel,
grundsätzlich: der Heizkreis und die WW - Bereitung sind Verbraucherkreise. Die entnehmen die Energie aus den Puffern (falls geladen) oder werden über den Ölkessel versorgt, sonst nichts.
Die Puffer werden ausschließlich vom Holzkessel geladen. Der Mischer mit den el. Anschlüssen R3(+) und R4(-) bekommt auf R3 einen Öffnungsimpuls von der Regelung bzw. auf R4 einen Schließimpuls.
So wird über die Regelung die Heizkreistemperatur auf das nötige Niveau gehalten.
Wenn, so wie im Anfangsschema dargestellt, von der Vorlaufleitung >Holzkessel zum Puffer< eine Vorlaufleitung über den Ölkessel zu den Verbrauchern geführt wird, so soll erst Wasser zu den Verbrauchern
abgeleitet werden - der Überschuss bleibt für den Puffer. Ich lehne diese Anschlussart ab weil ich für eine Entkopplung des Erzeugerkreises zu dem/den Verbraucher/n bin. Das aber nur am Rande.
Das Ventil "R8" ist ein ganz normales 3-Wegeventil was temperaturabhängig gesteuert wird, aber mittels Strom. Wofür ist es dann elektrisch angeschlossen? Wann das Ventil bestromt wird habe ich bereits geschrieben.Das Ventil "R8" koppelt die Puffer wenn der Ölkessel die Heizlast übernimmt vom übrigen System ab.
Zum Pfeil R3(+) Der muss zum 3-Wegemischventil zeigen, nicht nach oben.
Was mich aber mehr interessiert: Schaltet die BLP (R5) nun richtig? Kommst du nun mit der Regelung klar?
Gruß, Michael