Die Ansaugventilnippel meinte ich nicht. Das sind kleine Röhrchen, die man gar nicht sieht. Aber egal. Vielleicht kaufe ich mir ein Reparaturset, da ist wenigstens eins dabei.
Erstmessung/Feinstaubmessung meines D20P's
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 37.506 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ernie01.
-
-
Hallo zusammen,
ich wollte mal wieder ein Lebenszeichen von mir senden
Der Atmos läuft super und letzten Freitag war der Schorni zur Messung da. Der Kessel ist auf gut 20 kW eingestellt. Anbei das Meßprotokoll...
Ich denke, da gibt es nix zu meckern. O-Ton Schorni: "Das Teil läuft genial!"
Finde ich auch, im vierten Jahr keinerlei Probleme, keine Wartungskosten. Nur die von mir optimierten Wirbulatoren.So long!
Axel -
Danke, dass Du es eingestellt hast! Mein Schorni kann noch nicht messen, er hat noch kein geeignetes Messgerät dafür. Soll mir recht sein.
-
Letztes mal waren es 0,02 - so what... Mein Grenzwert liegt bei 0,06 und es ist mir völlig Hupe...
-
Warum sollte er jetzt nach Stufe 2 gemessen werden? Er hält die Stufe 1 ein. Mehr muss er nicht. Mehr gibt es darüber hinaus auch nicht zu sagen.
-
Doch wenn Du einen dieser Kessel in 2015 in Betrieb nimmst
In Betrieb ist er aber schon ...
-
Gerade mal wieder online gewesen und den ganzen Mist gelesen... Schade, dass sich fast kein Forum von Trollen fern halten kann...
plonk energenner
Weiterhin viel Freude mit euren Kesseln und dem schwarzen Mann! -
Am 31.01 ist mein P14 wieder mit der Feinstaubmessung dran... ich werde Berichten..
-
so heute wurde der Kessel grundgereinigt... wurde auch zeit..... abgas vorher 190° nachher 125°
-
So es ist geschafft... 0,038mg/ Staub, somit bestanden. Co bei um 15%.... Wobei er sagte das die Feinstaubmessgerätehersteller eine 20% Toleranz geben würden
Schornsteinfeger sagte, der Kessel läuft sehr gut.
Zwei Jahre haben wir jetzt ruhe...
-
Glückwunsch,
den Neid nicht verbergen kann......
Du fällst halt noch nicht unter die 2.Stufe der BimschV.
Deinen Feinstaubwert haben wir auch, fallen aber leider unter Stufe 2....Gruß
Volker -
Hallo ich bin neu hier im Forum und spiele mit dem Gedanken meine Ölheizung gegen eine Pelletsheizung zu tauschen. Das mit dem Feinstaub verunsichert mich aber ein wenig. Ich bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Kessel. Wenn der Atmos so wie hier beschrieben wird allerdings die Werte nicht einhalten kann interessiert mich wie Ihr das in Zukunft lösen wollt ? Gruss Peter
-
Mein P14 wurde im Jahr 2015 offiziell in Betrieb genommen und auch nur nach der 1. Stufe gemessen! lt. meinem Schorni gibt es da einen gewissen Spielraum (er entscheidet ob stufe 1. oder 2. in diesem Zeitfenster) und dieser ist in diesem Jahr ausgelaufen, sodass neu errichtete Analgen 2017 in der 2. Stufe gemessen werden müssen. genauso wie eine Messtoleranz die er selbstständig anwenden kann. Diese beträgt je nach Hersteller bis zu 20%
jostom: habe meinen Schorni mal auf deine Aussage angesprochen das es wohl noch welche gibt die kein Messgerät haben. Meiner sagte das sich dein Schornsteinfeger auf sehr dünnem Eis bewegt, da er dazu verpflichtet ist deinen Kessel zu messen/ prüfen. Zurnot muss er sich ein Messgerät leihen, möglichkeiten gibts da. Gemessen hat meiner mit einem Wöhler SM 500
-
interessiert mich wie Ihr das in Zukunft lösen wollt
Garnicht, die Messtufe bei mir z.B. 1. Stufe bleibt dauerhaft erhalten. Neu Errichtete Anlagen müssen jetzt in Stufe 2 gemessen werden.
-
Garnicht, die Messtufe bei mir z.B. 1. Stufe bleibt dauerhaft erhalten. Neu Errichtete Anlagen müssen jetzt in Stufe 2 gemessen werden.
Ja aber wenn ich jetzt in 2017 eine Anlage montieren lasse muss ich doch die neuen Werte einhalten ?
-
Die kessel die jetzt verkauft werden haben schon die Voraussetzung der Bimsch 2
-
.. und wenn man jetzt was Neues einbaut immer einen Partikelabscheider mit einbauen. Kostet ca. 1200€ und wird mit 1500€ gefördert. Dann ist man immer auf der sicheren Seite.
-
jostom: habe meinen Schorni mal auf deine Aussage angesprochen das es wohl noch welche gibt die kein Messgerät haben. Meiner sagte das sich dein Schornsteinfeger auf sehr dünnem Eis bewegt, da er dazu verpflichtet ist deinen Kessel zu messen/ prüfen. Zurnot muss er sich ein Messgerät leihen, möglichkeiten gibts da. Gemessen hat meiner mit einem Wöhler SM 500
Wie das mein Schorni macht, ist mir letztlich egal. Der kann gern messen kommen, ich glaube, das wird kein Problem. Zumal ich ja auch nur Bimsch 1 erfüllen muss (2013 in Betrieb genommen).
-
Hallo,
...und Einspruch Euer Ehren.....
Mit Inkrafttreten der 2. Stufe der BimSchV ist diese anzuwenden.
Bestätigt durch mehrere Schornis und Sachkundige in NRW.
(Auch wg. der BAFA-Förderung wichtig).Betreiben unseren Atmos P21 mit A25 (ohne Partikelfilter) seit 12/15.
Den Feinstaubwert der 2. Stufe schaffen wir bisher nicht.
Aber, wir arbeiten daran.....(bis 12/17)Den Feinstaubwert der 1. Stufe würden wir (noch) gut einhalten...
ABER: Dieses soll nicht bedeuten, daß der ATMOS es grundsätzlich nicht
schaffen kann... (Einzelfall ?)
Mit einem Partikelfilter sicherlich, nur macht der ATMOS dann noch Sinn ?
(Folgekosten, Reparaturen, Produkte der Marktbegleiter im Forum hier) -
Es zählt nur der Tag der Inbetriebnahme. Die ist ausschlaggebend für die Bestimmung der Stufe. Wenn dein Schornie das anders macht....
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!