Hallo zusammen,
ich möchte ja in Zukunft die Ladepumpe nicht mehr durch den A25 regeln lassen, sondern durch eine Differenztemperaturschaltung. Das ganze übernimmt dann eine ESR 21R von TA. Ich möchte da entweder Programm 4 oder 5 benutzen (in der Anleitung hier auf S. 7 beschrieben). Eigene Fühler schließe ich nicht an, sondern hole mir die Werte über einen Datenleitungsbuskoppler von meiner UVR 63H. Dort ist es so geregelt, dass der Brenner abstellt, wenn am unteren Pufferfühler 73°C erreicht werden. Ich könnte einen zweiten Grenzwert am oberen Pufferfühler mit einbeziehen (wäre dann Programm 5).
Die Pumpe soll starten, wenn am Kessel etwa 50 bis 55°C erreicht sind und die Differenz zwischen Kessel und unterem Speicherfühler größer als 8-10 K ist. Die Pumpe soll dann noch so lange fördern, dass sinnvollerweise die Energie noch in den Puffer befördert wird, aber ohne wieder Wärme aus dem Puffer zu ziehen. Wenn ich bislang beim A25 (dort ist das so geregelt, dass die Pumpe so lange läuft, wie der Ventilator läuft) länger als 12-15 Minuten nachlaufen lasse, wird wieder etwas Wärme unten wieder rübergezogen. Das will ich nicht. Ich möchte aber auch nicht, dass die Pumpe läuft, wenn sie gar nicht laufen braucht.
Die kleineren Regelungen von TA sind von der Logik ähnlich wie die Funktionsmodule der "großen" UVR. Evtl. könnten mir hier welche helfen, die einen Laddomaten oder Ladepumpe über die UVR 16xx regeln lassen. Welche Werte können da sinnvoll sein?
Meine bisherige Überlegung ist so:
Mindesttemperatur Kessel (min1): 53°C Anschalttemperatur, 50°C Abschalttemperatur
Differenz zwischen Kessel und Speicher unten (diff1): 10 K Anschaltschwelle, 3 K Abschaltschwelle
Begrenzung am Speicher unten (max1): Abschalttemperatur 73,5 bis 74°C, Freigabe nach vorheriger Abschaltung 65°C (könnte auch noch niedriger sein).
Möglich wäre nun auch eine Begrenzung durch den Speicher oben (max2): Abschalttemperatur 75,5°C, Freigabe nach vorheriger Abschaltung 70°C. Allerdings sehe ich bei max2 das Problem, wenn aus irgendeinem Grund der Brenner zu laufen anfängt (was weiß ich, Schornsteinfegermessung, obwohl, das geht dann auch manuell), die Pumpe noch blockiert sein könnte, denn oben bleibt die Temperatur lange über 70°C. Könnte ja auch noch höher sein.