Kesseltemperatur?

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 4.772 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Köriser.

  • Hallo liebe Forenteilnehmer!


    Solarbayer schreibt in dem Handbuch:
    "Die Einstellung der Kesseltemperatur soll 80 bis 90° C betragen, nur so ist der Kessel mit optimalen Verbrennungswerten zu betreiben."
    Ich habe meinen Kessel auf 90° C Solltemperatur eingestellt, komme aber im Betrieb nie auf 80°.
    Die Temperatur schwankt meistens so zwischen 72° und 79° je nach Lüfterdrehzahl und Abgastemperatur.
    Der Kessel kommt erst dann auf über 80° wenn der Pufferspeicher fast voll ist.
    Die Pumpe steht auf Stufe 2, weil sie auf Stufe 1 gerne hängenbleibt.
    Haben eine Rücklaufanhebung Laddomat 21 mit 72° Patrone.
    Abgastemperatur steht auf 195°.


    Ist das bei Euch auch so?


    Gruß
    Harry

  • Hallo Harry,


    deine Werte sind schon in Ordnung. Immerhin sind das bei Stufe II etwa 1300L/h die da nachgewärmt werde wollen und deshalb kommst du im ersten Durchlauf nicht höher (abhängig von der RL Temp.)
    Wenn du höher möchtest musst du auf Stufe I, die bei dir ja nicht richtig läuft! Könnte übrigens sein das dein Anlaufkondensator langsam den Geist aufgibt.
    Oder du mußt die nächst höhere (eine 78er) Patrone verbauen. dann kommst du schätzungsweise so auf 85-86°C.



    Heizergrüße von Frank

  • Das runterdrehen der Pumpe wäre auch der falsche Weg.
    Die Thermostatpatrone des Laddomat regelt die Temp. auf 72 bzw 78 Grad. Das tut sie so lange, bis das Wasser im Speicher unten wärmer als 72 oder 78 Grad ist. Somit erhöht sich die Kesseltemp. erst, wenn der Speicher voll ist.
    Eingestellte 90° sind ok, da der Kessel hiermit bereits bei etwas über 80° anfängt runterzuregeln.


    Gruß
    Olaf

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!