was haltet Ihr davon?
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/199_Speicheranordnung.jpg]
Die allgemeinen Vor-und Nachteile der reinen Reihen- bzw. Parallelschaltung brauche ich ja nicht kommentieren, denke ich.
Das System besteht aus drei 800 liter Speichern 1xHSK 800 2xSPS 800 (im übrigen alles von Solarbayer, auch der Vigas 40)
Meine Überlegung war folgende:
Mangels "Selbstzirkulation" fällt die reine Reihenschaltung aus, da kein warmes Wasser nachkommt. Heisst: um das abgekühlte Wasser der Trinkwasserbereitung nachzuführen muss eine Zirkulation zwischen Vor- und Rücklauf vorhanden sein.(gibt's im Sommer aber nicht)
Bei der reinen Parallelschaltung dauert es zu lange, bis das Wasser auf brauchbare Temperaturen ist, da zu viel gleichzeitig erwärmt werden muss.
Warmes Wasser zum Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine muss schnell verfügbar sein.
Mein Ansatz dahingehend:
Der HSK 800 hat oben und unten je einen Wärmetauscher für Solar, der SPS unten.
Die "heissesten" 400 liter sind schnell erwärmt (Solar, Therme, Vergaser oder Kamin)
Das abgekühlte Wasser "fällt runter" und verschwindet über die untere Anbindung in den mittleren Puffer. über die obere Anbindung kommt wärmeres Wasser in den HSK,
welches noch ausreichend warm ist.
Die Verschaltung der Solar- Wärmetauscher mittels 3-Wege- Mischern wird über eine UVR 1611 gesteuert, die das Wärmeangebot dem Speicher anpasst. ( kommt wenig Solarwärme gibt's halt nur 'ne "Rücklaufanhebung", kommt viel, gibt's schön Warmwasser! und das recht schnell.
Mit diesem Hydrauliksystem bin ich bisher überall angeeckt, aber ich kann nicht wirklich schlecht darüber berichten. Allerdings fehlen ja auch noch entscheidende Komponenten, wie der Holzvergaser und der Kamin.
Ich werde aber berichten, sowie die ersten Daten vorliegen. ( es kommt überall ein Wärmezähler mit rein )
Beste Grüße aus Eichwalde
Jens