Alles anzeigenferner gilt für den Wärmetauscher ( z.B. das obere Viertel des Rohres...)
P = k * A * dT
P: Leistung
k: Wärmedurchgangszahl
dT: Temperaturdifferenz
k = 350 W/(m² K)
sprich bei 16cm Durchmesser und 60cm Wasserschicht ergibt das eine Wärmetauscherfläche von 0,18m²
Bei im Idealfall 80° heisser Wasserschicht im Puffer und einer Nutztemperatur von 50°C ergibt das
P = 350 * 0,18 * 30 = 1900W
Das ist in der Praxis um mindestens Faktor 5 zu wenig um durchgehen duschen zu können oder sich ein heisses Bad einzulassen
Wenn dann das Wasser oben im Puffer noch kühler ist fehlt es schon bald um Faktor 10 in der Wärmetauscherfläche
Sprich wenn der Puffer voll ist, dann reicht das gerade so eben doch wenn er fast leer ist wirds extrem knapp und kühl beim Duschen...
Zudem sind Temperaturschwankungen unter der Dusche der Normalfall
aus diesem Grund MUSS der Durchmesser Oben DEUTLICH größer werden. Wie viel Durchmesser das Rohr im unteren Bereich hat ist dagegen nicht so wichtig - hier reichen die 160mm.
Mein Behälter ist im oberen Bereich aus einem 400mm Rohr geschweisst und verjüngt sich unten auf 150mm.
Bernhard
Vielen vielen Dank für die Rechnung,
hab gerad mein altes Tabellenbuch gesucht
Ich werde morgen mal versuchen ob ich es vernünftig hinbekomme 2mm Va Blech zu Walzen. Dann versuche ich den ersten Meter auf 300mm Aussenmass herzustellen, dann auf 160mm Rohr verjüngen. Dann sollte es ja ausreichen..
Danke nochmal
Gruss Andreas