Orlan Super D 40 KW Anlage

Es gibt 276 Antworten in diesem Thema, welches 172.737 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzfreund5.

  • Neee Helmut,


    Ihr müsst einfach nur die Anforderungen formulieren, dann kommt die Lösung "posthum".
    Als ich das Modul entwickelt habe, wurden alle möglichen Optionen vorbereitet, ohne zum aktuellen Zeitpunkt alle Möglichkeiten zu kennen. Software lässt sich nun einmal leicht nachträglich anpassen, Hardware dagegen ist sehr aufwändig.
    Die Zeit und eure Erfahrung bringen dann das Ganze zu einem runden Produkt.
    Ich habe leider noch keinen HV. Schornstein und Platz ist zwar genug da, aber wenn ich noch heizen müsste, auwei.


    Übrigens:
    Teile meines Modules finden mittlerweile ihre Anwendung in namhaften Porzellanfabriken, Biogasanlagen und, man möge mir verzeihen, in Krematorien(posthum halt).
    Letztere werden in den nächsten Jahren boomen.


    Gruß


    Harald

  • hallo harald
    du als fachmann wirst schon wissen, wie man während der anheizphase die überbrückung
    machen kann.mir als laien punkto elektronic wird zuviel zugemutet.
    gruß horst! :(:(:(:(

  • Jetzt ist mein Orlan Super D auch Lambda geregelt! Läuft damit wesentlich besser.
    Hier mein Loblied auf den Lambdacheck:
    http://www.holzvergaser-forum.…0/&postID=26714#post26714



    Die Klappenmechanik wurde von meinem Vater gefräst.
    hier ein paar Bilder:


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/c0sYmKJa.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/pUZJhnap.jpg]



    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/eLpOjvQ0.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/x4Yd8Mpw.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/rtmJLG9E.jpg]


    Die Klappenmechanik läuft nicht ganz symmetrisch, weil der Drehpunkt nochmal nach oben verlegt werden mußte, es ist reichlich eng, gerade unten. Dadurch neigt sich die Flamme bei Teilöffnung ein wenig nach RECHTS, das ändert aber offenbar nichts am einwandfreien Ergebnis der Regelung.
    Vielleicht wird das nochmal geändert, aber erst, wenn die Lufttrennung realisiert ist, das steht als nächstes an.


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/nrtF5CQ6.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/rqOfRcYH.jpg]



    Der Kabelsalat vermehrt sich
    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de//images/cbe/gallerytab//276/suCKHMUe.jpg]

  • und es liegt hier auch schon mein Zweitgebläse für satte 40 EUR neu, frisch aus Polen zu mir auf den Tisch B)
    es ist genau das hier:
    http://kotly.com/product_info.…ath=8_11&products_id=2615


    Das Gehäuse ist offenbar Alu, 4mm dick, das Lüfterrad ist aus Kunststoff, aber was solls? Macht genauso Wind, wie die teuren EBMPapst. Dafür eine positive Überraschung: es ist ein Drehschalter dran, Stufe 1,2,3 Da bin ich mal gespannt.


    Nachtrag: das WPA03 erwies sich bei meinem 40 KW Kessel als (geringfügig) zu schwach, also besser gleich das WPA06 nehmen!



    Hersteller ist der hier: http://www.mplusm.com.pl/m_nadmuchy.html
    Falls man bei Kotly.com das kräftigere WPA 06 nimmt, bekommt man eine Zugregelklappe, aber keinen Drehschalter, einen im Lüfterrad verbauten Motor und das Lüfterrad selbst scheint mir hier aus Blech zu sein, für nur 2 EUR mehr.
    Hat eigentlich ein besseres Preis-Leistungsverhältnis, aber ich hatte es zu spät gerafft.
    http://kotly.com/product_info.…ath=8_11&products_id=1268


    Versand aus Polen nach D war ist recht teuer, kostet 15 eur für 2 kg, 25 für 4 kg :X , hat ca 2 Wochen gedauert.

  • Verzeihung, ich muß mal grad auf die Kacke hauen und etwas angeben:
    Erstmessung ist vorüber. Natürlich dauert es ca 6 Wochen, bis das Staub Ergebnis da ist und ich das Meßprotokoll bekomme, aber den CO Wert hat mein Schorni mir verraten. Der war nämlich so niedrig, daß es ihm direkt aufgefallen ist:
    0,087 g bzw. 87 Milligramm / Kubikmeter


    :woohoo:


    oder nur ein Meßfehler aus dem Sack?
    auf jeden Fall ist der Staubfänger auch nur leicht dunkel, insofern läßt auch das hoffen...
    Abgastemperaturen bei der Vollast-Messung 161-164 Grad, deswegen recht viel Feuchtigkeit im Abgas.

  • ei, natürlich war und ist der Lambdacheck im Einsatz. Nur kann er bei Vollast nicht den Restsauerstoff bei 6,5 halten, ich habe ja noch keine Lufttrennung, deswegen zu wenig Power auf der Sekundärluft bei Vollast. Da liegen die Werte bisher so zwischen 3,8 und 6 % Restsauerstoff, je nachdem, wie der Kessel abgeht.
    Ich hatte es dem Kessel auch verboten, in die Lüftermodulation bei der Messung zu gehen, indem ich die Rücklauftemperatur auf 62 Grad runtergedreht habe, Kessel blieb so bei 84 Grad stabil, sonst hat er oft 86- 88 Grad
    Bei der Messung lag der Restsauerstoff laut Lambdacheck meistens bei um die 5,8%, dem Schorni sein Koffer zeigte 6,5 %
    Lambdacheck hatte vorher aber doch dem Schorni zeigen können, was es kann, denn ich war gerade am Holz nachlegen, als er kam. Und er wollte kurz vor der Messung in die obere Brennkammer gucken und konnte auch da sehen, wie Lambda das wieder einregelt. Er kannte den Lambdacheck bisher offensichtlich noch nicht und war doch recht angetan davon, denke ich. So wirklich viel dazu gesagt hat er aber nicht, was soll er auch sagen, wenn er das nicht kennt. Nach den Reaktionen des Schornis aber befindet sich meine Anlage auf einem ganz anderen Niveau als die üblichen Holzheizungen, die er zu Gesicht bekommt (und das ist ja auch so )

  • Hallo,


    die Abweichung resultiert m.E. daraus, dess der LambdaCheck das Roh-Abgas nimmt mit Restfeuchte und der Koffer ja über den Filter die Feuchte auskondensiert.
    Damit hat der Koffer weniger Abgasvolumen bei gleichbleibendem Rest-O2--> folglich eine höhere Anzeige. Aber Wunder vollbringen kann der LC natürlich nicht.



    Gruß


    Harald

  • Hallo Peter,
    dazu gratuliere ich schon mal. Feinstaub wird auch passen, mach Dir darüber keine Sorgen.


    Als ich am 17.11.08 soweit war wie Du jetzt, Lambda und Sekundärluft geregelt mit einen Gebläse sah es so aus:


    Vier Messungen im Durchschnitt, es kam heraus:
    Verbrennungsluft 16°
    Abgastemperatur 186° (hab ich etwas hochgeregelt um einen Lambda/
    Restsauerstoff um die 8% zu bekommen)
    Sauerstoff 8,88%
    Kohlenmonoxid CO 1865



    186°-16°=170°
    0,765/(21-8,88%)= 0,063
    dann 170 x 0,063= 10,71% Abgasverlust


    Lambda war auf 8 % eingestellt und das Gerät vom Schornsteinfeger zeigte 8,8 % an. Harald seine Erklärung dazu ist richtig.


    Warum ist nun der Co Gehalt bei Dir so niedrig? Ich habe da nur eine Antwort drauf die Sekundärbrennkammer in deinen Holzvergaser ist wesentlich größer als die kleine scheiß Brennkammer beim Vigas, das Feuer kann sich mehr ausbreiten und dadurch in Ruhe ausbrennen.


    Bestärkt mich mal wieder eine neue schöne große Sekundärbrennkammer zu bauen.


    Gruß Helmut


    PS: Mein Rest Co liegt jetzt auch unter 1000 ppm aber nicht so tief wie bei Spacy.
    Ohne Lambda wäre das nicht möglich gewesen nach meinen Erfahrungen.


    Peter, wie weit war bei der Messung der Sekundärluftschieber geöffnet

  • Hallo Helmut,


    Sekundärluft war ganz offen, am Anschlag.
    Lufttrennung wird trotzdem gemacht, Material ist nämlich schon gekauft.
    Übrigends hatte ich keine solchen Spirenzchen wie Rinde abmachen vollzogen, drin war ganz normal Buche und bei Messung sogar ein großes altes morsches Stück Tanne.


    Zur Abweichung des Restsauerstoffgehaltes:
    es stellt sich doch die allerdings mehr akademische Frage, ob nicht der Schornikoffer falsch mißt, indem er das Wasser ausfiltert, denn das geschieht laut Schorni, um die Meßzelle nicht zu beschädigen.

  • Hallo,
    ich würde jeden anraten der eine Messung vor sich hat erstmal ein ordentliches Feuer mit Buche zu machen damit ordentlich Glut vorhanden ist. Wenn dann gemessen wird die Glut zusammenstampfen und trockene Fichte oder Kiefer drauflegen, das bringt ordentlich Hitze und die ist förderlich für eine gute Verbrennung.


    Habe damit schon genug experimentiert wobei meine Temperaturmessung in der Sekundärbrennkammer mir sehr behilflich war.


    Gruß Helmut

  • Spacy schrieb:

    Zitat

    Hallo Helmut,



    Zur Abweichung des Restsauerstoffgehaltes:
    es stellt sich doch die allerdings mehr akademische Frage, ob nicht der Schornikoffer falsch mißt, indem er das Wasser ausfiltert, denn das geschieht laut Schorni, um die Meßzelle nicht zu beschädigen.


    Das hat dein Schornsteinfeger auch nicht ganz begriffen. Nachzulesen in der neuen BImSchV Drucksache 712/09 §2 Absatz 4
    Das wird gemacht um die Abgase praktisch zu normen damit gleiche Verhältnisse bei allen Messungen vorhanden sind.


    Besser kann ich es nicht erklären :(


    Gruß Helmut

  • hallo spacy
    mich würde intessieren in welcher preislage sich diese brennkammer bewegt.
    hast du eine ersatzteilliste mit preisen dazubekommen?
    gruß horst! :)

  • nein - ich hab keine Liste. Wenn ich was benötigen würde, würde ich bei solarensys.de anfragen,
    oder gleich bei kotly.com bestellen.
    http://kotly.com/index.php?cur…cPath=154_160_161&sort=2a


    Wobei ich mich wundere, denn mein Orlan hat eine 6 Lochdüse, Lochdurchmesser ist 20 mm


    Allerdings die restliche Keramik hab ich noch nicht gesehen.

  • hallo peter
    jetzt werde ich lästig.kannst du mal nachmessen,wie weit die brennkammer von der tür weg ist?also wieviel cm abstand von der tür zur vorderen kante des brennraumes.würdest mir sehr helfen.
    gruß horst! :):)

  • Da gibt es mehrere Maße, denn da ist ein Hitzeschutzblech davor
    siehe dies Bild http://www.holzvergaser-forum.…lerytab//276/pe5qxRS2.jpg


    von der nach innen gebogenen Kante des Hitzeschutzbleches 5cm
    oder
    der geraden Fläche des Hitzeschutzbleches 7cm
    oder
    Kante Kesselstahl, d.h. da, wo die Dichtschnur anliegt 9cm



    oder meinst du die untere Brennkammer ?
    http://up.picr.de/2834198.jpg
    von der Rußschale bis Kante Kesselstahl 15,5 cm
    von Rußschale bis zum Feuerbeton der Tür 11 cm

  • peter ich meine die untere brennkammer.
    von der tür bis vorder- kante zur rußschale wie du das nennst.
    dieses maß ist für mich sehr intessant,da ich diese brennraumvergrößerung noch vor der winterperiode machen will.
    gruß horst! B) B) B) B)

  • hallo peter
    danke für die auskunft,ein anhalstpunkt mehr für das weitere gelingen.
    gruß horst! :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer:

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!