Hallo Forum,
ich bin endlich einmal dazu gekommen, mit dem Datenlogger richtig zu beginnen. Jetzt wäre meien Frage, ob ich irgendwas vergessen habe:
- bis zu jeweils 20 Sensoren an bis zu 4 Puffern und 2 Boilern bis 125°C
- RTC, syncronisation über DC1307 und NTP-Server oder DCF77-Signal
- Anbindung an MySQL und das HVF mit Visualisierung
- Zyklische Ausgabe der Werte an einem LCD
- Messung Schornsteinzug
Einlesen von folgenden Parametern am Kessel:
- Durchfluss Kesselkreis
- VL/RL Kesselkreis (bis 125°C)
- Drehzahl Ventilatoren / Stellung Luftklappe 0-100%
- Durchfluss "Ladekreis Puffer"
- VL/RL Puffer (bis 125°C)
- AT (bis 125°C)
- Lambda-Wert
- Abgastemperatur (bis 400°C)
- Stromverbrauch Kessel
- Akuelle Leistung
- WMZ
- Zulufttemperatur (bis 125°C)
- Abgasverlust
- Schonsteinkopftemperatur (bis 400°C)
- Messung Brennkammertemperatur
Eventuell:
- Kesselgewicht (sofern jemand passende Wiegesensoren finden könnte)
mfg
Thomas Pfaffinger