Hi Herz Freunde,
es ist mir gelungen, das CAN Protokoll zwischen HZS621 und HZS631 zu entschlüsseln !
Wir haben 100kBaud und eine Cycle Time von 10ms.
Die Türe (HZS 621) sendet auf ID 0x07D
Die Steuerung (HZS 631) sendet auf ID 0x07E
DLC ist immer 0x08
Byte 0 ist immer Frame ID
Die Botschaften sind in Frames aufgeteilt, also wird ein ganzes Telegramm über mehrere CAN Frames abgebildet.
Der längste Datenframe war 4 Frames.
Ich möchte hier nicht weiter langweilen, wer Interesse an den Belegungen der Bytes hat, bitte melden.
Hintergrund der Anaylse ist, dass ich rausfinden will, warum mein FS40 so bei den Abgaswerten daneben ist.
Mit etwas extra Zeit bastle ich mir noch einen Banana Pi um, so dass ich die CAN Messages dann auf dem Ethernet (W-Lan) habe.
Materialkosten ca 50€ + Viel zeit zum Hacken, dann sollte es aber tun
Gruß Daniel