Holzvergaser Steuerung

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 15.219 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Vollmar.

  • Hallo Andreas,


    da würde ich eine Mischer nehmen denn wenn da 80°c oder mehr am HK sind dann möchte ich nicht aus versehen hinkommen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Ich weiß zwar nicht, ob Dein Problem inzwischen gelöst ist. Dennoch würde ich Dir eine Differenzsteuerung empfehlen. Die schaltet Deine Pumpe kerzengerade so, dass sie nur dann pumpt, wenn der Kessel in den Puffer auch Energie liefern kann. Dabei nutzt sie die Restwärme aus, verhindert aber trotzdem zuverlässig, dass der Puffer durch einen kalten Kessel "leergekauft" wird.


    Momentan geht meine Internetseite nicht. Wenn Du Interesse hast, schreib eine Mail oder eine PN!