CAN-EZ2 Programmieren

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 4.016 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.

  • Hallo in die Runde,


    Vielleicht kann mir hier jemand helfen.


    Der CAN-EZ2 wird ja eigenständig programmiert. Leider lässt sich dieser in der Simulation nicht simulieren, daher muss ich hier einfach mal nachfragen, ob es richtig ist.


    Mir ist noch nicht klar, wie ich die Daten aus dem EZ2 rausbekomme..


    Das sind meine aktuellen Angaben...
    Er ist für 3 Wärmemengenzähler zuständig, welche alle den selben Durchflussmesser haben.


    Lediglich die Positionen der PT1000 ist anders.


    Danke
    Jan

  • Hallo Jan.
    wo willst du die Daten hinschaufeln? Visualisieren oder weiter verarbeiten?

    • Zum Weitervearbeiten programmieren wie RSM / UVR usw
    • Zum Visualisieren Dat in TA-Designer einfügen.
    • Zum Loggen im CMI: Adresse vom EZ2 als x2-tech

    Alfred

  • Danke Alfred. Kann ich auch mehrere Sachen zusammen machen? Also einmal die aktuelle Leistung im onlineschema anzeigen lassen und die Temperaturwerte mitschreiben über das CMI? Zum weiterverarbeiten werde ich sie vorerst nicht nutzen... Vorerst....


    Jan

  • Hallo Jan,


    Ja, loggen und Werte im Schema anzeigen laufen getrennt von einander. Loggen stellst du ja auf dem Gerät ein was geloggt werden soll und Daten werden auf dem CMI gespeichert und der Aufruf von Werten oder Zuständen fragt der CMI die Geräte ab und übergibt diese an der Browser und du kannst ja auch unterschiedliche Zeiten für Loggen und für den Refresh einstellen.


    Sonnige Grüße Reiner
    PS: wenn du kürzere Refresh Zeiten für die Aktualisierung im Schema haben willst als die niedrigste einstellbare im Designer von 30sec. dann musst du nur den Refresh Wert in der xxx.html Datei im CMI Ordner ändern und wenn du mehrere Seiten hast da gibt es Programme wie searchandreplace1.1 damit kannst alle html Seiten auf einmal ändern ich lasse alle 6sec. aktualisieren um meinen Kessel besser beobachten zu können

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche