Hallo
Die Position des AGT-Sensors wird bei # 14 angezeigt. Zwischen Abgaswärmetauscher und Lüfter.
Hohe AGT liegt daran, dass verschmutzte Rohre und nicht so viele Turbulatoren montiert sind.
Aber ich denke immer noch, dass die O2-Regelung ein Problem ist. Es kann sein, dass sich die Mischpumpe öffnet. Dann ist es so, als würde die Sekundarstufe zu viel werden und es kommt zu Vibrationen im ganzen Gebäude.
Um 55 Minuten im letzten logg.
O2 Regler:
P 8,0
I 1,4
D 18,0
2 sek
AGT Regler:
P 2,5
I 0,5
D 2,0
9 sek
AGT sensor position is shown at #14. Between tubes and fan.
High AGT is because dirty tubes and not so many turbulatoren mounted.
But I still think the O2 regulation is a problem. It may bee when mixing pump is opening. Then it´s like the sekundary is going to much and it comes vibrationes in whole building.
At 55 minutes in last logg.