Hallo Forengemeinde.
Ich habe soeben eine Flammtronik mit dem Atmos verheiratet.
Bis auf den Speicherfühler, habe ich alle anderen angeklemmt und diese zeigen auch korrekte Werte an. Aber egal welchen Typ K Fühler ich anklemmen (Habe 3 Stck, einen eingebaut und 2 Neue) die Flammtronik zeigt bei jedem 113 Grad an, obwohl real 20 herrschen (Anzeigen am Referenzmessgerät)
Ist das ein Bug der FT oder habe ich "schlechte" Fühler? Wie gesagt das Referenzmessgerät zeigt bei allen drei Fühlen den korrekten Wert.
Jemand eine Idee woran es liegt, oder ist dass bei der FT "normal"?
Gruß Ingo
Flammtronik: Ni/Cr/Ni Typ K Fühler Anzeige fehlerhaft
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 7.399 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
-
-
Bei Thermoelementen kann es an der Verbindung liegen. Wie sehen denn die Kabelenden aus?
-
Der gebrauchte Kabel blank, die beiden neuen Kabelschuhe (U-Form)
Gruß -
Es kann an den Kabelschuhen liegen. Hast du mal die Kabel vertauscht?
Ist die Platine für Thermoelemente ausgelegt?
Bei diesen Elementen am besten keinen anderen Werkstoff zwischenklemmen. -
Polung tauschen bringt noch verrücktere Werte. Die Platine hat extra einen Eingang für derartige Fühler.
Wie gesagt, auch die blanken Kabel schaffen keine Abhilfe. -
Ist das ein Eingang für alle drei?
-
Nein, ein einzelner Eingang für speziell diesen Fühlertyp.
-
Setz dich doch mit dem Hersteller in Verbindung.
-
Das muss an der Verbindung zur FT liegen. Lade doch mal ein Foto hoch mit angeschlossenem Fühler.
-
Die Überschreitung von 113 Grad ist egal bei welcher Temperatur, d.h. Wenn 820 angezeigt werden, sind es real 707 Grad, bei 700 sind es real 587 usw.
Ich nehme das so hin, habe ja noch zwei neue Fühler rum liegen welche die selbe Abweichung haben. Beim Vorbesitzer der FT lag die Abweichung mit seinem Fühler bei 40 Grad. Ich nehme also an, die FT ist da sehr wählerisch was den Fühler angeht. Werde ich halt mit Leben müssen.
Dennoch Danke Dirk für deine Mühen.
Gruß Ingo -
Guten Morgen.
Wenn du damit leben kannst ist das ok.Grüße Dirk
-
Hast du eine spezielle Flammtronik ? Extra für "Typ K Fühler".
Bei Flammtronik.de lese ich nur PT1000 Fühler.
-
Die Flammtronik hat einen Anschluss für typ-k.
-
Hallo Ingo,
besorge dir einen Fühler bei Sensorshop24 in passender Anschlußlänge damit hatte ich mit der FT keine Probleme mit der korrekten Anzeige.
Sonnige Grüße Reiner