Heizlast umrechnen

Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 2.124 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.

  • Hallo,
    die Heizlast wird ja auf die Normaußentemperatur gerechnet. Wie rechne ich diese Heizlast jetzt auf andere Außentemperaturen um. Ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte gerne wissen wieviel Energie mein Haus bei anderen Außentemperaturen benötigt.


    Grüße Dirk

  • Hallo,


    nehmen wir an du hast eine Gesamtheizlast bei -12°C von 9800 W ermittelt. Macht eine Tempdiff. von 32K (ausgehend von 20°C im Mittel)


    Bei einer AT von -16°C wäre das (9800/32 * 36) = neue HL 11025 W


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4