Hallo zusammen,
sehr häufig habe ich bereits hier im Forum gelesen, für meine Fragen konnte ich jedoch keine Antwort finden. Daher habe ich mich hier angemeldet
Seit vier Jahren läuft hier im Zwei-Parteien Haus aus den 70ern mit ca. 240 m² Wohnfläche ein Fröling PE1 20 kW Kessel mit ca. 1000 Liter Pufferspeicher (Kombispeicher). Es sind zwei getrennte Heizkreise mit Wärmemengenzählern installiert.
Eine Einweisung in die besonderheiten einer Pelletheizung habe ich vom Heizungsbauer leider damals nicht bekommen und mir alles soweit selbst angeeignet. Die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf beträgt meist ca. 15°.
Folgende Fragen tun sich jedoch immer wieder auf.
-In der Regel läuft mein Kessel zu spät an. Die Vorlauftemperatur fällt so sehr ab, dass der Kessel wenn er läuft erstmal nahezu die volle Leistung (es können schon mal 15-20 kW sein je nach Außentemperatur) direkt in die Heizkreise ballert. Der Pufferspeicher wird also sehr lange gar nicht geladen, bis die Temperatur in den Heizkreisen wieder steht und nicht mehr die volle Leistung abgerufen wird. Die Einstellung im Kessel "Puffer laden bei 10° Differenz (Standard war 15°) zwischen Kessel-Soll (eingestellt sind hier 75°C die er jedoch nie erreicht, pendelt sich meist bei knapp über 70 °C ein bei 70% Saugzug) und Puffer oben wird gekonnt ignoriert. Er startet das Prozedere erst, wenn die vorgegebene Vorlauftemperatur im Heizkreis der unteren Wohnung schon um 5 Grad unterschritten wird. Bis er dann läuft können es auch mal 10 Grad sein. Könnte die Einstellung "Kessel nach Systemumfeld steuern" eine Lösung sein? Da eine der Wohnungen vermietet ist sind die Möglichkeiten zum ausprobieren leider begrenzt.
-Der Pelletkessel startet bei egal welchem Füllstand. Aufgrund der oben beschriebenen Problematik ist es natürlich vollkommener Quatsch, wenn der Kessel mit z.B. unter 15 % Füllstand startet. Es kommt einfach nichts davon im Puffer an, und bis der Kessel abgestellt, gewartet und Pellets ausgetragen hat vergeht dann locker eine halbe Stunde, in der die Temperatur im Vorlauf wieder so absinkt dass oben beschriebenes Problem auftritt. Die Temperatur im Speicher fällt zu weit ab. Ich habe zwar eine Einstellung gefunden in der man den Mindestbestand im Behälter festlegen kann, tollerweise stellt der Kessel dann auch bei diesem Wert ab und trägt erneut Pellets aus. Ich möchte jedoch nur, dass er vor dem Start den Füllstand checkt. Ist das möglich?
-Der Temperatursensor für Puffer oben zeigt gelegentlich auch noch Werte über 50°C an, die tatsächliche entnehmbare Temperatur beträgt nur knapp unter 40°C. Wäre es sinnvoll nachzusehen ob der Temperatursensor woanders angebracht werden kann? Die Pufferpumpe funktioniert soweit ich das beurteilen kann.
So viel Text - ich hoffe dass sich jemand die Zeit nimmt und trotzdem mitliest. Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!