Guten Morgen,
wir hatten am 17.9.2020 um 3 h 57 ein heftiges Gewitter mit Donner und Blitz.
Wie man in der Winsol-Grafik und im Excel-Export aus Winsol erkennen kann, sind um 3 h 57 schlagartig 5 Sensoren bei den Temp. Werten massiv abgefallen und sich nach dem Gewitter mit den reduzierten Werten so verblieben.
Schadensanalyse ist hier Dank Winsol-Grafik und Export-Excel eine einfache und effiziente Lösung, vor allem auch als Nachweis für die Versicherung.
Siehe gelbe Excelwerte.
Interessant ist auch der Ausschlag (45 W) am Strahlungssensor, dunkelblau. Der Erfassungswert mit 45 W ist natürlich ein 30-Sekunden-Mittelwert, d. h. der tatsächliche Sekundenwert ist viel höher.
Z. B. 1/Ana6 (=01/AUSPT von TA): Außentemperatur: Anstatt 17,7, ca. - 5 Grad etc.
Die Differenz ist mir rasch aufgefallen, da ich noch einen 2. Außentemperatursensor habe (01/RFS-DL), dieser ist korrekt.
Den ersten Test habe ich am nächsten Tag schon gemacht und bei 1/Ana6 einen normalen PT1000 angeschlossen. Der Minuswert hat sich nicht verändert.
Habe das Problem zwischenzeitig durch einen Korrekturwert + 18 Grad gelöst, ist aber keine Dauerlösung.
Beim FTS2-32DL ist die RL-Temp. auch schlagartig um ca. 3 Grad abgefallen.
Der Kollektor-Temp. Sensor ist um ca. 10 Grad zu niedrig, Vergleich mi Solar-VL. Hier habe ich als Notlösung einen Korrekturwert eingegeben.
Jetzt zu meiner Frage:
Hat jemand im Forum so ein Problem schon gehabt und wie gehe ich weiter vor ? Ist auf jeden Fall ein Versicherungsfall, Gebäude-Bündel-Versicherung.
Aufgrund des Ergebnisses des 1. PT1000 Tausch beim AT-Temperatursensor vermute ich, dass bei diesem indirekten Blitzschlag die genannten 5 Eingänge in der UVR16x2k beschädigt wurden.
Am Besten die Regelung einsenden ?
Danke im Voraus für Eure Hilfe und Info.
LG
Karl