Hallo liebe Mitglieder,
in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:
Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?
Thermoflux Pid Logic Lambda Plus mit 45 KW
Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?
2020
Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf.
Welcher Brennstoff wird verwendet?
Holzreste aus Tischlerei / Holzimporteur
Welchen Schornstein verwendest Du?
eckig, Länge > 8m
Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
nein
Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?
Regelung durch Holzvergaser
Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?
Solltemperatur Kessel 85°C, wird fast nie erreicht. Abgastemperatur bis 160°C
Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
-
Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
3x 1000 Liter Puffer, Laddomat 21-60, Stahlrohr 1 1/4" schwarz
Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Hallo liebe Holzheizer,
ich habe leider seit der Installation des Holzvergasers das Problem, dass die Speicher nicht warm werden und die Kessel-Solltemperatur fast nie erreicht wird.
Der Holzvergaser (45KW) mit 3x1000 Liter Speicher wurde durch einen bekannten Heizungsbauer eingebaut (Rentner).
Dieser war von Anfang an ehrlich und sagte das er mit Holzvergasern noch nie was zu tun hatte und deswegen kam noch ein Heizungsbauer dazu, der "Anleitungen" gegeben hat wie was auszusehen hat.
Beim Einbau kamen mir schon ein paar Sachen komisch vor:
- Pumpe im Vorlauf direkt am Kesselausgang Vorlauf, noch vor dem Abzweig der Rücklaufanhebung (Pumpe ist eine KSB Calio S).
- Die Rücklaufleitung des Puffers zum Laddomaten verläuft in ca. 2m Höhe mit dem Vorlauf.
Soweit mir bekannt ist sollte Wasser nie Richtung Puffer gedrückt werden, sondern im Rücklauf aus dem Puffer gezogen werden.
Ebenfalls sollte die Rücklaufleitung unten auf Höhe Laddomat verlaufen, damit die Selbstzirkulation funktioniert.
Laut Profi soll es aber so wie montiert passen, ich bin da nur absoluter Laie und musste das glauben.
Vor dem Thermoflux stand dort ein alter Spänex Kessel für Holz und Späne. Dieser war nach ca. 30 Jahren aber am Ende und konnte leider nicht mehr geschweißt werden.
Was habe ich schon versucht?
- Stecker der Pumpe im Vorlauf Richtung Puffer gezogen => Rücklauf (Puffer 3) wurde wärmer als der Vorlauf
- Abschalten der Pumpe für die Heizkreise und absperren der Leitungen dahin => Puffer werden warm (über 72°C, der Holzvergaser erreichte seine Kesseltemperatur von 85*C und modulierte runter).
Im Laufe des Tages sind die Speicher dann wieder komplett abgekühlt, obwohl die Kesseltemperatur bei ~70*C lag. - Alle möglichen Einstellungen der Pumpe im Vorlauf Richtung Puffer getestet
- Alle Pumpen in den Heizkreisen auf kleinste Stufe gestellt
- Einbaurichtung Laddomat kontrolliert (Pumpe zeigt Richtung Kessel)
Ab 65°C läuft die Speicherladepumpe, ab 45°C oben am Puffer 1 werden die HK-Pumpen freigegeben
Meine Frau bzw. ich stehen bei diesen Temperaturen 2x Nachts auf damit es halbwegs warm bleibt.
Diese Nacht haben wir das aber leider nicht geschafft, das Ergebnis waren 40°C im Vorlauf und 26°C im Rücklauf.
Also wieder Holz rein und angefeuert. Die Vorlauftemperatur am Kessel stieg auch ziemlich schnell auf ca. 70°C,
dann hat wohl der Laddomat aufgemacht und es ging wieder steil bergab bis die Speicherladepumpe sich wieder abgeschaltet hat, da Kessel < 64,5°C.
Das Spiel wiederholte sich dann auch wieder nachdem die Kesseltemperatur wieder auf >65*C gestiegen war.
Ich hoffe hier einfach auf gute Ratschläge was ich optimieren kann. Das nächtliche aufstehen kann keine Dauerlösung sein.
Mehr Bilder und auch 2 Videos von den oben beschriebenen Aufheizvorgang heute morgen findet ihr unter https://cloud.mehrtens.de/s/JwRQcJg4EfMBQcL
PS: Im Hydraulikschema ist ein Fehler drin, die beiden MAGs sind am Rücklauf angeschlossen, einmal vor und einmal nach dem Laddomaten.
Dies kann man auch auf den Bildern sehen.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Frank
Vielen Dank