  • Hallo in die Runde !


    Wie kann man einen Blokierschutz bei einer PWM Pumpe programmieren.
    Bei einem normalen Ausgang weiß ich das aber wie verhält sich ein PWM Ausgang. Steuert er in der Programmierten zeit das PWM Signal auf 100% ?


    Es wird in der Dokumentation nirgends erwähnt. Ode bin ich Blind?


    Grüße
    Frank U.

  • Hallo Frank
    ganz blind bist du nicht, aber man muß 2-mal um die Ecke denken. ;)
    Du aktivierst in Tapps2 den Blockierschutz. In dieser Zeit steht eine digitale"1" auf dem Ausgang.
    Dann mußt du in der Ausgangskonfiguration bei "Ausgangswert Digital/Handbetrieb" die gewünschte Drehzahl in % eintragen.
    Das wars.


    Alfred

  • Nachtrag:
    Die Schoße funzt auch nachträglich, wenn aus dem Ausgangsmenu der untere, dunkelblaue Button "Blockierschutz" eingeschaltet und der entsprechende AUsgang gewählt wird.