Hallo,
ich habe ein Problem. Ich hatte letztes Jahr ein Pelletofen (Wassergeführt) eingebaut. Der Ofen läuft auch soweit ganz gut, nur leider hatte ich keine Rücklaufanhebung eingebaut, was ich jetzt nachholen wollte.
Habe mir ein ESBE VTC 312 55 grad 3 Wege Ventil gekauft, was ich nach der Pumpe eingebaut habe.
Pumpe - ESBE im Rücklauf und mit T Stück zum Vorlauf verbunden.
Habe heute den Ofen angeheizt (65grad), der Rücklauf zum Ofen ist warm, also so wie es sein soll nur der Rücklauf von den Heizkörpern bleibt kalt, heißt Heizkörper bleiben kalt. Kann es sein, da ich keine Drossel im Bypass zum Esbe habe, die Pumpe einfach den kleinsten widerstand nutzt und direkt wieder in den Ofen pumpt?
Kann ich das Esbe nach der Pumpe so eingebaut lassen oder muss es vor die Pumpe ? Als Drossel kann ich doch einfach einen kleinen Kugelhahn nehmen ?
Gruß