Guten Abend in die Runde,
Ich habe einen Smartfire SF15 seit Okt. 2018 verbaut und bin soweit auch zufrieden.
Seit heute Nachmittag habe ich einen Alarm auf der Anlage den ich nicht weg bekomme: Beschädigung vom Abgastemperatursensor
Habe die Anlage Stromlos gemacht, resettet, den Fühler abgeklemmt....alles erfolglos.
Der Monteur, mit dem ich die Anlage zusammen aufgebaut habe, ist nicht erreichbar, Tel-Nr sind nicht mehr gültig und er meldet sich auch auf Mails nicht.
Hat jemand evtl. einen Tipp wo ich noch schauen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Smartfire Alarm Beschädigung vom Abgastemp. Sensor
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.921 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von robertozittau.
-
-
Etaminator
Hat das Thema freigeschaltet. -
Hallo,
Fühler gemessen ob die Widerstandswerte stimmen?
Gruß, Michael
-
Hallo
Die Klemmstelle auch überprüfen ,oftmals sind es nur Kleinigkeiten.
Wenn der Fühler Schrott ist, dann suche direkt nach Plum ecomax abgas sensor.
Ansonsten bezahlst du den Zuschlag für den Namen: Smartfire.
Schaut er so aus?:
Lg
-
Hallo allerseits,
vielen Dank für die Antworten.
Der Fühler ist def. i.O. habe den Fühler an einer anderen Anlage testen können, wo der Fühler alle Werte sauber anzeigt.
Hatte das Problem schon einmal kurz nach Inbetriebnahme, da wurden dann das Modul A getauscht.
Sieht wohl so aus das es diesmal auch wieder darauf hinaus läuft.... -
Hallo
Module hatte ich direkt bei plum in Polen gekauft,das Funktioniert reibungslos und es ist gleich die korrekte Software passend zum Heizkessel.
Nutzt du die Fuzzylogic Modulation?
Lg
-
Etaminator
Hat das Thema aus dem Forum Sonstige Pelletkessel nach HKS Lazar Heizkessel verschoben.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!