Hallo.
Nachdem die Komponenten mittlerweile im Heizraum stehen/hängen soll es demnächst an den Anschluss gehen.
Ich habe mir dazu die nachfolgende Hydraulik überlegt, die ich dem (noch zu suchenden) HB gerne vorlegen würde.
Könnte das so gut funktionieren, wo müssten noch Ventile, Rückschlagklappen o.ä. rein?
Anderweitige Verbesserungsvorschläge oder ist gar das ganze Schema unbrauchbar?
Zur Erläuterung:
ETA eHack 50 soll beide Puffer laden, sollte der Kessel mal ausfallen wird manuell auf die Elektro-Therme (Vaillant eloBlock 12kw) umgestellt, die dann jedoch nur den 1.000l-Puffer bedient.
Solarthermie wird entsprechend auch geswitched, der SpiroVent Vakuum-Entgaser bleibt immer in Betrieb.
A1 ist der Vorlauf Richtung Haus, dort hängen FriWa und Mischerkreismodul (Radiatoren + FBH), daher auch S1/S2 als unterschiedliche Rückläufe, A1 ist als gemischter Kreis ausgeführt da die Rohrleitungen ab da MSVR sind die max. 70° auf Dauer aushalten.
A2 und S3 ist ein zweiter Heizkreis mit Hallenheizungen, die schalte ich weg wenn der ETA mal ausfallen sollte, auch hier runtergemischt wegen MSVR.