Feinstaubwerte im Grenzbereich

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.357 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Babbi.

  • Hallo zusammen,

    In den letzten Tagen war der schwarze Mann bei uns und hat uns mitgeteilt das die Feinstaub Emission unseres Nano PK15 aus dem Jahr 2017 grenzgradig sei und er es am PC durchrechnen müsste. Es wird eine knappe Sache.


    Was passiert wenn der Feinstaubwert nicht eingehalten werden kann? Was kann denn optimiert/nachgerüstet werden?

    Oder gibt es einen optimalen Zeitpunkt für die Messung?

    Eine Woche zuvor war er übrigens zum Kehren da. Kann das einen Einfluss auf die Messung haben?


    Danke euch.

    Gruß Babbi

  • Hallo,


    normalerweise sollte der Kessel bei dem BJ die Werte einhalten und wenn er das nicht macht gibt es noch eine Nachmessung und sollte er dann durchfallen wird der Betrieb untersagt oder du mußt eines der zwei Erweiterungen zu Feinstaubreduzierung einbauen und dann nochmal messen und es gibt das einmal mit elektrostatischer Aufladung und den Carbonicer der gleichzeitig noch ein Brennwertkessel daraus macht.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Ein Hargassner Nano sollte exzellente Werte haben!

    Am reinigen eine Woche vorher kanns nicht liegen!

    Ausser, er hat grad kurz vor dem Anfeuern entascht, dann können die Staubwerte schon mal etwas höher sein.

    ( Warum hat denn der schwarze Mann nicht gleich eine Vergleichsmessung gemacht?)


    Wenn du auf Nr. sicher gehen willst, lässt du den Servicefachmann antraben, er soll ihn messen und allenfalls gewisse Parameter anpassen!

    Ev. machen sie das auch nach einem Telefonat, sofern sie online auf deinen Kessel zugreifen können.

    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!