UVR 16x2 Spannung messen möglich ??

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.264 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.

  • Hallo in die Runde !!


    Hat schon mal jemand rausbekommen wie man mit der UVR Spannung messen kann? Hintergrund ist, ich möchte gern bei meiner Solaranlage die Batteriespannung überwachen.

    Die normalen Sensoreingänge 7 und 8 können nur Spannungen bis 10V messen. Gibt es irgend einen Trick oder einen Messadapter für so etwas??


    Danke schon mal


    Frank

  • Hallo Frank,


    nimm einen Spannungsteiler aus zwei gemessenen Widerstände je nach deiner Batteriespannung 4:1 5:1 und skaliere den Sensoreingang dementsprechend.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Frank,


    das kommt auf die Ladeschlussspannung an und im hohem k Ohm oder M Ohm Bereich den das geht nach dem U=R*I Prinzip ist U= Ohm*A und die Verlustleistung ist P=U*I ist W=V*A und in der Reihenschaltung fließt immer der gleiche Strom und die Spannung verhält wie das Widerstandsverhältnis.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!