CMI Can-Node Error

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.662 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hwp37.

  • Hallo Spezialisten , bitte um Hilfe !
    Wir betreiben eine Hackschnitzelheizanlage von Heizomat AK300 mit zusätzlicher Solaranlage.
    Die Heizkreispumpe und der Mischer werden von einer UVR-1611 und die Solaranlage auch von einer UVR-1611 gesteuert.
    Die Verbrauchszähler sind über einen M-Bus -Can-Bus Converter alle über einen gemeinsamen CAN-Bus verbunden.
    (siehe Zeichnung).
    Seit einiger Zeit erhalte ich e-Mails vom CMI mit der Errormeldung:


    2022.04.14 13:23:48 [R823/V1.27.5] ( 10165) ERROR: #0001 CAN NODE error
    2022.04.14 13:23:48 [R823/V1.27.5] ( 10165) Message: #0001 CMI mail sent
    2022.04.14 13:23:57 [R823/V1.27.5] ( 10174) Message: #0001 Logging Header changed
    2022.04.14 13:23:57 [R823/V1.27.5] ( 10174) Message: #0001 LOG data deleted from flash
    2022.04.14 13:24:36 [R823/V1.27.5] ( 10213) Message: #0001 Logging Header changed
    2022.04.14 13:24:36 [R823/V1.27.5] ( 10213) Message: #0001 LOG data deleted from flash


    Manchmal startet sogar der Regler UVR-1611-1 neu. Das erkennt man daran dass der Timer im UVR 1 welcher die Pumpe
    alle 24 Stunden auf Pumpe 2 umschalten soll wieder von vorne zu zählen beginnt, also wieder mit Pumpe 1 startet.


    Ich habe einmal die 12v Versorgung von der UVR1 abgeklemmt dann wieder von der UVR2 abgeklemmt und zum Schluss
    sogar noch das CMI mit einem eigenen Netzteil versorgt. Trotzdem muss am Bus etwas nicht stimmen.
    Manchmal tritt die Fehlermeldung einen ganzen Tag nicht auf. Und manchmal alle 20 Minuten.
    Fehler: CMI Knotenausfall.
    Kann es sein das eine UVR am Bus ein Problem bereitet ???


    Liebe Grüße
    Herbert

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo,


    sind an der UVR1611-2 die Enden wirklich offen und sind alle Geräte richtig Terminiert also wie auf der Zeichnung M-Bus terminiert - Cmi nicht terminiert - UVR1611-1 nicht terminiert - UVR1611-2 terminiert und keine offenen Kabelenden.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Der Bus geht vom m-Bus Converter zum CMI und dann weiter zum UVR-1 und dann zum UVR-2.
    der M-Bus Converter und der UVR-2 sind terminiert.
    Aber das muss ich noch alles kontrollieren, dann es hat ja vorher viele Jahre Fehlerfrei funktioniert.


    Grüße Herbert

  • Hallo Herbert,


    mach mal Firmwareupdates auf allen Geräten den deine beim CMI ist alt.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Reiner !


    Vielen Dank für den Tipp.
    Trotzdem ist mir unklar, wenn die Anlage vorher mit der bestehender Firmware funktioniert,

    warum sollte jetzt plötzlich die Firmware eine Rolle spielen.
    Ich möchte ungern die Firmware im Betriebszustand ändern denn ich fürchte die Anlage

    funktioniert dann womöglich überhaupt nicht mehr in das während der Heizperiode.
    Ich vermute das einer der UVRs zeitweise am CAN-Bus das Signal beeinflusst.
    Immer wenn der Fehler auftritt startet der Regler UVR-1 neu.
    Ich werde vorübergehend vom UVR-1 den ganzen CAN-Bus wegschalten.
    Mal sehen ob der Fehler dann noch auftritt.


    DANKE, und liebe Grüße
    Herbert

  • Hallo Herbert,


    dann schreibe doch mal dein Problem an TA ob die dir einen Tipp geben können den ein Neustart eines Reglers ohne das was daran macht ist sehr ungewöhnlich.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo Herbert,
    gibt es zu diesem Thema irgendwelche Neuigkeiten? Mit meinem CAN-MTx2-CO2 stelle ich ganz ähnliche Probleme fest.