Hallo Liebes Forum,
ich bin noch ganz neu hier aber schon auf der Suche nach Hilfe.
Ich habe eine Bosch Ölbrennwertheizung von 2018 mit unten liegenden 200L Brauchwasserspeicher (RMX25 Serie 10). Das hat viele Jahre gut funktioniert.
Da ich aber recht viel Holz habe, war der Wunsch nach einem Holzvergaser da. Im Dezember 2021 wurde dann der Biox 25 mit 2x 800 L in die Anlage intergriert.
Laut Solarbayer sollen die Pufferspeicher nur in den Heizungsrücklauf integriert werden ( Natürlich mit einem 3- Wege-Umschaltventil (UV25). Soweit läuft die Anlage auch sehr gut, im Winter wurde viel Holz und sehr wenig Öl verbrannt.
Während des Betriebes sind mir allerdings zwei Problemchen aufgefallen:
1. Wenn der Vergaser lief, wird das Brauchwasser extrem heiß. gemessen sind hier 62°C obwohl die Bosch Heizung eigentlich 56° einregeln soll.
2. Wenn die Speicher die Energie zum großen Teil abgegeben haben und im unteren Berreich nur noch ca 45-50°C sind, dann springt die Ölheizung an um Warmwasser zu machen. Da das Umschaltventil dann noch offen ist ( weil im Speicher oben 60°C sind) wird der Speicher quasi Rückwärts durch die Ölheizung aufgewärmt.
Wer hat eine Idee oder ähnliche Probleme? Laut Solarbayer ist alles richtig angeschlossen und sie Empfehlen meinen lokalen Heizungsmann über die Ölheizung schauen zu lassen, Das ist meiner Meinung nach aber nicht der Grund, da die Ölheizung allein im Ölbetrieb richtig die Wassertemperatur einregelt.
Vielen Dank euch,
Sebastian