Servus,
hat jemand Erfahrung mit der Kopplung der CMI zu KWB Steuerungen (Kombifire) per Modbus TCP?
TA-CMI kopplung zu KWB per Modbus TCP
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.555 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GOETSCHHOFER.
-
-
-
Danke, soweit bin ich noch nicht gekommen, es scheint der Modbus an der KWB Steuerung nicht aktiv zu sein.
Zumindest beim test mit Ananas kommt kein connect / response....
Sollte ich weiter Erkenntnisse haben werde ich sie hier posten. -
Kopplung zwischen CMI und KWB Kombifire funktioniert zufriedenstellend.
Voraussetzung für die Modbus TCP Kopplung sind statische IP Adressen des CMI´s & der KWB Steuerung im selben Netzwerksegment.
Basis für die Kopplung ist die Modbus Werteliste von KWB.
Das Problem war, dass KWB bei der IBN den Modbus nicht aktiviert hatte. -
Hallo moser.wolf,
na dies ging ja jetzt blitzschnell.
Könntest du hier die Modbus TCP-Registerliste einstellen, ich denke dies könnte für andere von großer Hilfe sein.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Karl
-
Die Registerliste ist von der eingesetzten Hardware abhängig, diese stehen in den einzelnen Tabellenblättern.
Die Wertezuordnung findet man auf dem letzten Blatt.
Ich habe hier die Version 21.9.0 welche verschiedene KWB Brennertypen abdeckt.
Der Support von KWB war sehr prompt, kompetent & freundlich. -
Hallo moser.wolf,
vielen Dank für die Datei.
Bin beeindruckt, welche Fülle an Infos man hier bei KWB über Modbus-TCP/IP auslesen kann.