TA-CMI kopplung zu KWB per Modbus TCP

Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.555 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GOETSCHHOFER.

  • Danke, soweit bin ich noch nicht gekommen, es scheint der Modbus an der KWB Steuerung nicht aktiv zu sein.
    Zumindest beim test mit Ananas kommt kein connect / response....
    Sollte ich weiter Erkenntnisse haben werde ich sie hier posten.

  • Kopplung zwischen CMI und KWB Kombifire funktioniert zufriedenstellend.
    Voraussetzung für die Modbus TCP Kopplung sind statische IP Adressen des CMI´s & der KWB Steuerung im selben Netzwerksegment.
    Basis für die Kopplung ist die Modbus Werteliste von KWB.
    Das Problem war, dass KWB bei der IBN den Modbus nicht aktiviert hatte.

  • Hallo moser.wolf,


    na dies ging ja jetzt blitzschnell. :):thumbup:


    Könntest du hier die Modbus TCP-Registerliste einstellen, ich denke dies könnte für andere von großer Hilfe sein.


    Vielen Dank im Voraus.



    LG




    Karl

  • Hallo moser.wolf,


    vielen Dank für die Datei.

    Bin beeindruckt, welche Fülle an Infos man hier bei KWB über Modbus-TCP/IP auslesen kann. :thumbup:


    LG



    Karl