Hallo Zusammen,
heute habe ich folgendes Phänomen beobachtet, ich hoffe ihr habt einen Tipp.
Es geht um das Zusammenspiel HVG + FriWa bei einer Reihenschaltung von 2 Puffern.
- HVG lädt über Laddomat (noch 63er Patrone) 2 Puffer in Reihenschaltung. VL vom HVG 74°C. Puffer sind per 28 CU verbunden, einige Bögen, ca. 3,5m.
- Wenn RL-Temperatur > 63°C ist, beginnt der Laddomat den Bypass zu schließen --> gesteigerte Volumenstrom
- Heißes Wasser durströmt nun den Wärmetauscher der FriWa. Bei Trinkwasserentnahme kommt Wasser >70°C aus dem Hahn. FriWa-Pumpe läuft nicht.
- Der RL der FriWa fühlt sich sehr heiß an. Das heiße Wasser stört mich (Verkalkungsgefahr + Verbrühgefahr).
Meine Vermutung:
Es gibt neben der Soll-Verbindung der 2 Pufferspeicher die Verbindung über die FriWa.
Bei hohem Volumenstrom im Keselkreis führen ungünstige Druckverhältnisse zum (Teil-) Durchfluss durch den Wärmetauscher.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich wäre euch sehr dankbar.
VG,
Johannes