Windsensor und Strahlungssensor an Can I/O 45 sowie Impulsmessung von Stromzähler

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.

  • Hallo !!


    Ich will meine UVR ein wenig als Wetterstation und Energiezähler aufrüsten, nun habe ich an einem CAN I/O 45 einen Strahlungssensor , einen Windsensor angeschlossen und versuche die SO Impulse eines Stromzählers zu erfassen.

    Tja leider werden keine bzw. irgendwelche falschen Werte angezeigt. Der Strahlungssensor zeigt trotz Dunkelheit 3,52 W/m2 an, vom Windsensor werden gar keine Werte angezeigt. Auch sind keine Impulse eines Stromzähler messbar.

    Parametrierung habe ich entsprechend der Bedienungsanleitung vorgenommen. Kann man die Sensoren irgendwie mit einem Messgerät testen?

    Welche Impulslänge braucht eigentlich der CAN I/O 45?


    Danke schon mal

    Frank Ullrich

  • Frank U.

    Hat den Titel des Themas von „Windsensor und Strahlungssensor an Can I/O 45“ zu „Windsensor und Strahlungssensor an Can I/O 45 sowie Impulsmessung von Stromzähler“ geändert.
  • Hallo Frank,


    dann musst du den halt auf die Eingänge 15/16 der x2 legen die kann die doppelte Frequenz wie I/O45.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45