Hallo zusammen... Mal wieder macht mein 25GSE (lange Version) ärger.
Egal wie ich anzünde, egal wie ich die Starteinstellungen an Primär und Sekundär vornehme, nach knapp 1 Std steht der Füllraum in Brand. Die obere Türdichtung habe ich gegen eine von Künzel getauscht, anschließend die Scharniere eingestellt, da kommt keine Luft mehr durch. Die AHK habe ich mittels einer Kaminschnur abgedichtet, d. h. Wenn die geschlossen ist (über eine Feder auf Position geschlossen gehalten) drückt nun die AHK gegen die Kaminschnur, so dass sort auch keine Luft durchkommen kann. Ebenfalls habe ich die oberen Dichtschnüre der Keramik (Füllraum) erneuert.
Ich habe ja eine Flammtronik inkl. Luftwaage angebracht, dort ist dann schön zu sehen, dass die BRT und die AGT zügig erreicht wird. Doch 10 Minuten nach dem Start fällt Rest O2 unter 4,5 %, so dass Sekundär aufgezogen wird. (Brennholz Fichte!)
Nach 30 Minuten ist Sekundär bereits zur Hälfte auf und Primär ganz geschlossen, nach 60 Minuten Sekundär komplett auf. Schaue ich nun in den Füllraum, steht alles in Brand. Dieser Umstand (Rest O2 permanent unter Soll) hält so lange an, bis das Holz im Füllraum fast ganz aufgezehrt wurde, erst dann fängt sich der O2 Wert und Sekundär fängt wieder an zu schließen.
Die Frage die sich mir stellt, wo kommt die Luft her die dafür Sorge trägt, dass oben trotz geschlossener Primärluft alles anfängt zu brennen? Warum ziehen die Flammen nicht nach unten sondern nach oben?
Ich habe im Füllraum die 4 Bohrungen im "Dach" sowie jede 2. der grossen Primär Bohrungen verschlossen. Dennoch fakelt es oben fröhlich vor sich hin. Jemand eine Idee wie man das unterbinden kann, wodurch so ein Problem entstehen kann?