Hallo.
Habe nun ein kleines "Problem" mit meinem seriellen Puffer, nachdem ich experimentiert hatte...
Bisher wurde bei geschätzt knapp über 20% Restladung durch den eHack nachgeheizt, es war ein Vorlauf von 50° eingestellt.
Da ich zwecks guter Dämmung aber maximal 38° brauche habe ich ein wenig an den Werten gedreht und es geschafft dass bis ca. 10% Restladung genutzt wurden.
Da fing die Misere an, es wurde nicht genug nachgeheizt, bei 45 - 50% war Schluss.
8 Fühler sind verbaut, wenn Fühler 7 60 Grad hat soll abgeschaltet werden - aktuell hat er 34 Grad bei 55% Füllung, Abbrand beendet, vorher kam ich gut auf 80%.
Kann sich das jemand erklären und mir Tipps geben welche Einstellungen da noch Einfluss haben könnten?
Puffer aus steht auf 60 Grad, bei allen drei Verbraucherniveaus Fühler 7, bei "Erzeuger Kessel / Puffer" ebenfalls.