Hallo,
wir haben unsere Heizung 2004 nach dem Schema des Kesselherstellers gebaut.
Es handelt sich um eine Hackgutheizung in einem separaten Heizhaus an welches (via Nahwärmeleitung) 2 Häuser angebunden sind.
Als Rücklaufanhebung wurde ein ESBE TV eingebaut. Leider finde ich nurmehr eine englische Anleitung:
Bisher war nur ein Haus angebunden, welches hohe RL-Temperaturen (> 55°) liefert.
Nun wurde ein weiteres Haus angebunden, welches sehr niedrige RL-Temperaturen (< 20°) liefert - und damit kommen auch die Probleme.
Der Kessel läuft auf geringer Last (Soll-Temperatur > 70° mühelos erreicht) und geht auf Gluterhaltung.
Es scheint, als würde das ESBE-Ventil aufgrund der niedrigen RL-Temperaturen schließen und nicht mehr, zu wenig und / oder viel zu langsam wieder aufmachen - ich bekomme einfach nicht die Leistung aus dem Kessel.
In der englischen Anleitung ist genau dieses Problem beschrieben und auf Seite 2 ein Schema angeführt welches Abhilfe schaffen soll.
Glücklicherweise haben wir das damals schon so gebaut, jedoch haben wir in der zweiten (rechten) Bypass-Leitung den Kugelhahn geschlossen.
Nun meine Frage: Wenn ich den Kugelhahn in der Bypass-Leitung öffne, hat das ja zur Folge das kaltes RL-Wasser aus dem Nahwärmenetz direkt wieder in die VL-Leitung des Nahwärmenetzes beigemischt wird oder? Die Kesseltemperatur wäre dann zwar auf > 70°, im VL des Nahwärmenetzes hätte ich dann aber weit weniger? (z.B.: nur 50°).
Frage 2: Umbau auf 3-Wege-Mischer sinnvoll?
Der Techniker des Kesselhertellers meinte irgendwann beiläufig, dass sie die thermischen Ventile nicht mehr verbauen, sondern nurmehr 3-Wege-Mischer als Rücklaufanhebung verbauen, mit der Begründung "Weil man über das thermische Ventil die Leistung nicht drüber bringt". Leider gibts den Techniker nicht mehr um da nachzufragen. Auch habe ich gehört, dass die thermischen Ventile bei langanhaltenden kalten Rücklauftemperaturen Probleme machen - leider auch ohne näherer Begründung.
Was macht der 3-Wege-Mischer besser? Macht es Sinn das umzubauen? Die Kesselsteuerung würde die Ansteuerung unterstützen. Alternativ könnte auch eine UVR610 die Steuerung übernehmen.