Laddomat fehlerhaft

Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.463 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Moin Moin,

    nehme eine andere Patrone ne 78 Grad und da sollte es passen.


    Mit freundlichen Grüßen

    MfG
    holzwurm99


    DC-30-RS Besitzer seit 2013 und wird ab 29.08.2013 eingebaut mit 3200 Liter Pufferspeicher.

    Bin schon jetzt gespannt, wie das Teil ab geht, nach so einem kleinen HV den ich hatte.
    Ab 21.09.2014 Steuerung mit Logic Therm.

  • Eine 56°-Patrone ist viel zu niedrig.

    für einen 40 KW Kessel ist eine 72° C Patrone vorgesehen. Für Kessel bis 32 KW eine 78 °C Patrone.


    An den Thermometern liegt es nicht, die Temperaturen der 3 Thermometer passen zu einander.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

  • Die Patrone öffnet nur bei 58 Grad komplett, öffnen tut diese bereits wesentlich früher. Normalerweise sollte der Kessel über 55 grad betrieben werden, um Kondensat zu vermeiden. Ich hatte eine 63er Patrone getestet und da öffnete die Patrone bei 57 Grad. Die 78er Patrone öffnete bei 72 Grad. Hier ist durchaus mit einer Streuung zu rechnen, das Wachs reagiert eben nicht immer gleich.