Hallo Gemeinde,
die Anlage steht. Der SLX45LT kann in Betrieb genommen werden. Doch bevor ich loslege habe ich ein paar Fragen und hoffe Ihr könnt sie mir beantworten bzw mir helfen.
Frage zu den Puffersensoren:
In der Anleitung des Kessels steht oberer und mittlerer Puffersensor. Ich habe einen Puffer mit 4 Anschlussmöglichkeiten und habe einen Sensor ganz oben und einen ganz unten eingesetzt. Ist das ok? Ich hatte das erst im Handbuch gefunden nachdem ich mit der Installation fertig war. Warum soll ein "mittlerer" Sensor genommen werden?
Frage wegen Steuerung:
Der Kessel wurde so wie im Hydraulikschema von Attack Nr.2 angeschlossen. Muss ich da im Menue was einstellen? Es gibt laut Handbuch diverse Einstellungen, je nachdem welches Hydraulikschema verwendet wurde. Das mit der Nr.2 wird aber nicht aufgeführt.
Hier im Forum habe ich gelesen, der Attack soll sich selber regeln, die Heizkreise übernimmt eine externe Steuerung (in meinem Fall die Gema 920). Bedeutet das, dass am Kessel nur die RLA und die beiden Puffersensoren abgeschlossen sind? Dass der Kessel nur die Temperatur im Puffer regelt?
Grillkohle liegt bereit. Wenn die brennt, und irgendwas nicht funktioniert oder etwas undicht ist, wie lösche ich das Feuer am besten?
Vielen Dank schon mal an die großartige Community.
Liebe Grüße,
Robert