Moin Leute,
es wird ja angestrebt(wie schon öfters beschrieben) den Kessel vor dem Auskühlen zu bewahren bzw. den Kessel vorzuwärmen.
Habe jetzt festgestellt, daß man den Belimo bei den GSE-Kessel durch Montage eines Kabels nach dem Ausbrand zufahren kann. Die nachfolgenen Fotos beziehen sich auf den GSE der alten Bauform(Rauchgas- und Kesselthermostat auf der linken Seite!!!).
Der Rauchgasthermostat vom GSE hat einen Wechslerkontakt(rote Kappe). Wenn der Rauchgasthermostat nach dem Ausbrand abschaltet(=Kessel aus), dann hat dieser nicht genutzte Kontakt Spannung.
Durch ein zusätzliches Kabel auf der Klemme 9
zu diesem ungenutzten Kontakt des RT, kann man den Belimo nach dem Ausbrand zufahren.
Für alle, die mit einem Schaltplan umgehen können(rote Linie).
Dies habe ich an meinem DC50GSE(alte Bauform) festgestellt, ob dies bei den neuen GSE auch so ist-->k.A.
Bei meinem 50er bringt es ca. 10°C weniger Auskühlung(hatte eigentlich mehr erwartet). Aber beim 50er liegt es wohl an der separaten Sekundärluftführung)
Durch die gemeinsame Primär/Sekundärluftzuführung bei den kleineren Kessel, könnte der Erfolg größer sein.
Es ist eine Möglichkeit, die man ohne große Aufwand ausprobieren kann.
Achtung: Den Atmos vor den Arbeiten Spannungsfrei machen(Sicherung ausschalten)!!!!
Gruß Torsten