Hallo zusammen,
ich habe an meinem P14 die Resol HC verbaut. Die ist soweit perfekt, bei mir kommt Schema 3 (ein gemischter Heizkreis mit Nachheizung - Brenneranforderung - und Kesselladepumpe). Ich habe das Schema soweit verändert, dass die Pufferladung nicht nach Thermostaten läuft (also nur ein Pufferfühler), sondern als Zonenladung (Fühler oben und unten im Puffer). Dann wird die Kesselladepumpe auch temperaturgeregelt angefordert, also zusätzlich einen Kesselfühler.
Die Pufferladung läuft da in Abhängigkeit von der Wärmeanforderung des Heizkreises (Einschaltschwelle derzeit 5 K über Anforderung und Abschaltschwelle derzeit 15 K über Anforderung, lässt sich jeweils bis 45 K ändern).
Für den Heizkreis habe ich eine Nachtabsenkung von 5 K, was aber über 5 Grad Außentemperatur als Abschaltung fungiert.
Nun macht aber der Regler folgendes: wenn der Heizkreis abgeschaltet wird, wertet das der Regler als keine Anforderung aus. Demzufolge wird auch keine Nachheizung angefordert. Was grundsätzlich nicht weiter schlimm ist. Nun könnte aber der blöde Fall eintreten, dass vielleicht 15 Minuten vor Nachtabschaltung im Puffer die Einschaltschwelle für den Brenner unterschritten wird und der Brenner anläuft. Nach 15 Minuten aber keine Anforderung mehr anliegt und der Brenner dann abgeschaltet wird. Der ist dann aber vielleicht gerade mal auf Betriebstemperatur. Nun habe ich dem Hersteller für eine künftige Firmwareversion zwei Dinge als Wunsch mitgeteilt: 1. Man kann eine Mindestzeit für die Anforderung einstellen. So könnte der Brenner dann wenigstens meinetwegen eine Stunde laufen. Oder man kann 2. optional eine Puffermindesttemperatur angeben. Ich bin gespannt, ob da sowas gehört wird.
Nun bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich das mit der Mindestlaufzeit auf anderem Weg verwirklichen könnte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es möglich sein müsste, über die Brenneranforderung ein Relais zu schalten, dass gewährleistet, dass der Brenner mindestens so und so lange läuft. Vielleicht hat ja jemand eine Idee von Euch?
Und natürlich kommen jetzt die Stimmen, dass ich doch hätte gleich über den Brenner die Pufferladung regeln sollen. Ja, aber das will ich nun mal nicht. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.