Hallo Gemeinde,
ich habe mal diesen alten Thread ausgegraben und hänge mich hier einfach mal an, weil mein aktuelles Problem dazu passt und auch einige Details schon darin aufgeführt wurden.
Ich habe einen Solarbeyer Kessel mit Lambda Control und AK 3000 Steuerung, derzeit ist der aktuelle Stand das die Sprungsonde das zeitliche gesegnet hat.
Habe schon länger Probleme mit dem Lambdawert derselben.
Beim anheizen zeigt sie noch relativ plausible Werte, und dann im weiteren Verlauf des Abbrandes fängt sie an zu springen von Lambda <1 auf Lambda >2.2 und umgekehrt. Da diese Sprungsonde dermaßen überteuert verkauft wird habe ich mir einen Lambdacheck bestellt, welcher die Lambdawerte per Breitbandsonde misst und an die Steuerung der AK 3000 weitergibt, emuliert.
Dies soll ja ohne weiteres möglich sein.
So weit so gut.
Leider ist es nun aber so das ich es einfach nicht hinbekomme den Lambdacheck so an der Steuerung einzubinden, das es funzt.
Bin bald am verzweifeln, laut Anleitung brauchen nur zwei Kabel aus der Steuerung von der alten Sonde ausgeklemmt werden und der Ausgang des Lambdachecks angeklemmt werden.
Damit keine Error Meldung kommt soll die Heizleitung der alten Sonde bestehen bleiben, dies habe ich ebenfalls so gemacht.
Die Ausgangswerte des Lambdachecks habe ich gemessen, diese stimmen, bei 21% O2 liegen 10mV an und bei 0% ca. 60mV.
Ich habe von solchen Sachen nicht viel Ahnung, fehlt hier evtl. einfach nur Masse oder liegts an der Heizleitung der alten Sonde, vielleicht kann hier ja jemand weiterhelfen.
Sollte noch etwas unklar sein, immer raus damit, ich weiss echt nicht mehr weiter im Moment.
Grüsse Micha