Beiträge von konkurenz

    Hallo!


    Gestern hab ich mich endlich mal dazu durchgerungen, einen Laienhaften Hydraulikplan über die Freeware Tapps an meinem PC zu erstellen.

    Mich würde mal eure Meining dazu interessieren. :)


    Habe mal 3 Vorlagen des Plan's gemacht.


    1. Jetziger ist Zustand



    2. Vorgeschlagen von ETA (Allerdings sollte es erst ein SH Kessel, in Kombination mit dem schon vorhandenen ETA PE werden..



    3. Meine Idee dazu (wie ETA vorgeschlagen)

    Mit dezentralem Puffermanagement, den PE Kessel weg und Twin Kessel hin.



    *



    Nach einem Telefonat mit ETA vor einigen Monaten, schlug man mir vor, einen neuen SH Kessel mit einem neuen 1500er Puffer zu konfigurieren. Dabei sollte der PE mit dem 500L Kombipuffer stehen bleiben..


    Diese Idee fand ich sehr gut, zumal die alte Installation hätte somit bleiben können.



    Nun ist es aber so, das ich ja den gebrauchten Twin Kessel geholt habe. (Dort wo ihr bei dem Zimmerman die Hackanlage installiert habt..)



    Nun war mein Plan, die Idee von ETA trotzdem umzusetzen.


    Der Twin läd den 1500er und steuert die Pumpe für das Laden des dezentralen Pufferspeichers, je nach Wärmebeanfrage.



    Hierzu müssen wohl noch 2 zusätzliche Fühler im dezentralen Puffer angebracht werden um ihn auch vernünftig durchladen zu können.



    Leider finde ich im Netz kaum Informationen darüber, wie man das am besten umsetzt, bzw. genau konfiguriert. :(


    Auch die Ansteuerung der Poolpumpe sowie der Pumpe des Schwimmbadwärmetauschers, könnte der Twin laut Software übernehmen..


    Auch hierzu, finden sich kaum Informationen zur genauen Konfiguration.



    Außerdem ließe sich mit dem Twin am Wärmetauscher der Poolpumpe, sogar ein Mischer regeln, um die Rücklauftemperatur in den Puffer zu regeln.. (Hierzu werden aber höchstwarscheinlich noch 3 Fühler für Poolvorlauf, Rücklauf sowie Pool-Mischer Rücklauf gebraucht.


    Ob jedoch der Mischer an dieser Stelle wirklich Sinn macht, weiß ich nicht so genau. Und die Frage ist auch, sind hierfür überhaupt noch Fühlerplatze frei, wegen der zwei zusätzlichen Fühler im dezentralen Pufferspeicher.


    Ich hoffe ich konnte mein Vorhaben gut genug rüber bringen.


    Solltest ihr bzgl. der hydraulischen Anbindung ganz anderer Meinung sein, bzw. eine bessere Idee haben, immer raus damit.. :))))


    *


    Ein kleiner Fehler hatte sich im Schema noch eingeschlichen..😫🙈

    Die Rücklaufleitung vom 350er zum 1500er, sollte beim 350er am 2. Anschluss von oben erfolgen. Nicht wie eingezeichnet von ganz unten.

    Denn die Einspeisung mittels Heizstab (PV Überschuss) wäre somit ja nahezu wirkungslos..



    LG. aus Freudenberg! ;)


    Hallo,


    dazu ist die Berechtigung "Kundendienst" notwendig.


    Mit freundlichen Grüßen.

    Und genau da liegt mein Problem. :(


    Ich kann nicht darauf zugreifen, weil ich die Zahlen eben nicht eingeben kann.


    Es gab wohl angeblich mal ein Display Austauschsatz..

    Ich weis aber nicht ob das funktionieren würde, auch wenn man es noch kaufen könnte..


    Laut Verkäufer soll das alles vorher funktioniert haben. Das ist wirklich komisch.

    Was mir von Anfang an aufgefallen wa ist, daß der Kunststoffrahmen direkt am Display anlag.

    Nach meiner Erkenntnis ist dort ein 2-3mm Spalt Luft.


    Es wäre wirklich ärgerlich, wenn ich nun auch noch ein neues Display für über 800 Euro kaufen müsste. Der Kessel hat mich schon 6000 gekostet. 😪


    Wenn jemand noch eine Idee hätte, wie ich drauf zugreifen könnte, wäre das natürlich super.

    Ein Onlinezugang hat nach Verkäufersussage nie bestanden. :((

    Oh stimmt, sorry!


    Es ist eon Twin Kessel mit Touch, Bauj. von 2012.


    Mittlerweile ist mir aufgefallen, daß man immer ca. 5cm weiter rechts drücken muss, um den richtigen Button zu treffen.

    Alles irgendwie verschoben.

    Laut Verkäufer des Kessels, hat dieser vor Ausbau des Klempners, alles an diesem Kessel ganz normal funktioniert.

    Mir kommt allmählich der Gedanke auf, das der Klempner evtl. das Diplay getauscht hat.🧐


    Der Wirbulatorenabreiniger fehlte nämlich kurioserweise auch.


    LG. Dirk

    Habe einen seltsamen Fehler mit meinem ETA Twin Kessel.

    Ich hoffe das ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt.

    Ich habe mir einen guten gebrauchten Eta Twin zugelegt.

    Da ich mich vor einem Einbau davon vergewissern wollte, ob der Kessel technisch bzw. elektronisch auch soweit funktioniert, habe ich ihn Probeangeschlossen und mit den notwendigen Fühlern bestückt.

    Der Kessel fährt hoch und geht auch nicht auf Fehler.

    Jedoch reagiert das Display nur teilweise.

    Wenn ich z.B. versuche in die Serviceebene zu gelangen, reagiert das Display auf keine Zahleneingabe.

    Auch auf beenden, reagiert das Display dann nicht mehr.

    Ich gehe davon aus, das es evtl. mit der noch vorhandenen Programmierung des vorherigen Besitzers zu tun hat..

    Aber selbst ein Anruf bei ETA, brachte keine Lösung für dieses Problem.

    Auch die Möglichkeit eines Reset, besteht derzeit nicht, da auf die Serviceebene nicht zugegriffen werden kann.


    (Der Datenbus sowie Stromversorgung, wurde mit dem Twin verbunden)

    Vielleicht liegt hier auch irgendwo der Hund begraben.🤔


    Bin für jede Hilfe dankbar!!


    LG. Dirk

    Hallo liebe Leute! :)


    Ich beschreibe hier mein Problem nochmal etwas genauer.


    Anscheinend hat der Kessel die gesuchte Differeztemperatur-Regelung Standardmäßig nicht. (Zweitpuffer- Laderegelung)


    Nur der neue Kessel mit Touch Bediefeld hat wohl diese Funktion.

    Es ging um den Vorschlag seitens ETA, das der neue Kessel einen neuen 1500 Liter Puffer läd.


    Dabei soll der SH Kessel den schon installierten 500L Brauchwasserpuffer (welcher schon am Pelletlessel hängt) mit Differenztemperatur laden wenn sich dieser leert.

    Diese Funktion hat der Kessel standardmäßig nicht. Der SH Kessel braucht dazu zwei Fühler im 500L Puffer sowie natürlich die Fühler im 1500er Puffer.

    Man könnte jedoch den 500L Puffer im SH evtl. als Boiler konfigurieren..

    Das geht aber soviel ich weis nicht zufriedenstellend, da der Eta SH den Boiler standardmäßig mit nur einem Fühler läd. Die Taktung der Fernpumpe wäre somit wohl zu hoch.

    Mit zwei Fühlern im 500 Liter Puffer kann der Kessel den Zweitpuffer komplett durchladen. So lange bis der Hauptpuffer leer ist


    Diese Differenzregelung soll laut ETA wohl mit der Zusatzplatine möglich sein.


    Der Vorteil an diesem Schema wäre, das die bisherige Heizungsinstallation (PE KESSEL), soweit komplett bestehen bleiben könnte..


    Nachteil wäre evtl. die schlecht funktionierende Restwärmenutzung des Stückholzkessels.


    Sollte dieses Zweitpuffer Schema nicht verwendet werden, könnte ich eigentlich nur noch den 1500er Puffer in Reihe nach dem 500L Warmwasser-Puffer anschließen..


    Was meint ihr?


    Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen erklären. :))


    lg. Dirk

    Hallo!


    Hat jemand schonmal diese Funktion von ETA genutzt und könnte mir vielleicht eine Hilfestellung dazu geben?

    Der Zweck wäre, mit einem neuen ETA Kessel SH inkl. neuem Puffer, in eine bestehende Pelletheizanlage (ETA PE15) mit bestehendem Pufferspeicher, mittels Fernpumpen-Funktion einzuspeisen..

    Hier werden wohl noch 2 zusätzliche Fühler im alten Puffer benötigt.

    Denke wegen der Differenzregelung..

    Wenn hierzu jemand Ahnung hätte, wäre das suuper. :)


    lg. Dirk

    ich schärfe seit Jahren mit dem Pferd Feilset die Säge zieht nie schief glaube nicht das es daran liegen sollte.

    Eher Schwert und Kette passen nicht zueinander.

    Ganz genau so war es auch!!!👍

    Schwert ist Müll!


    Eine vom Sägenspezi drauf und ruhe ist🥳👍

    Ist nagelneu.. ;)

    1,5mm Nute am Schwert und 1,3mm breite Treibglieder? Nur mal so als Beispiel.

    Gruess Ruedi

    🤣🙈

    Danke Holzfreund!


    Das wird es wohl sein!

    Habe die kette ordentlich geschärft..

    Wird wohl am Schwert liegen.

    Frage mich trotzdem was die Ursache dafür ist.

    gerade und im Winkel scheint es zu sein..

    Dachte schonmal das Spiel der Kette in der Schiene.


    Ist in der Tat eine Greencut.. ;)

    Guten Morgen!

    Muss hier mal eine eher ungewöhnliche Frage stellen..

    Woran liegt es wenn eine Säge stehts nach rechts zieht?

    Kette auf 30° und Schwert ist neu😳

    Ist aber ein billiges Schwert..

    Auch nach dem drehen, das gleiche Ergebnis.

    Bin echt am verzweifeln.🙄

    Hat jemand eine Idee?

    Hallo!


    Bin zufriedener Nutzer eines älteren SH 50 Kessels ohne Touch.


    Mich würde interessieren, ob die Regelung folgende Konfiguration zulässt.
    Puffer, Heizkreisregelung, Öl-Brennermanagment sowie Regelung eines ext. Brauchwasserspeichers mit zuk. geplanter Solarthermie Anlage..


    Habe zur Zeit eine zusätzliche AEE3 Platine in der Steuerung.
    Bedient wird aber nur ein Heizkreis..


    Leider finde ich kein Schema dazu. :((


    Wäre schön wenn da jemand weiter weiß, ob man das vielleicht doch irgendwie konfiguriert bekommt.


    LG aus dem Siegerland. ;)Eta SH Solar und Brennersteuerung möglich?

    Hallo Etaminator! :)))


    Dachte schon das die Frage kommt. ^^
    Berteibe 3 Kessel..
    Aber nicht im selben Haus. ;)
    Nach der Möglichkeit die Sonde zu kalibrieren, habe ich schon gesucht.
    Auch ein Anruf bei Bioflamme in Heppenheim brachte mir leider keinen Erfolg.
    Hier hieß es, dass das Steuergerät keine Möglichkeit zur Kalibrierung der Sonde bietet.
    Finde auch weder in der Software, noch in der Hardware eine Möglichkeit, die Sonde zu kalibrieren.


    Da ich weiß dass auch der ETA Kessel diese wichtige Funktion hat, bin ich der Meinung, das auch der Passat Kessel so etwas haben müsste..


    Bei dem neuen ETA Kessel habe ich diese Funktion bereits benötigt.
    Da der ETA Kessel seit mehreren Jahren herum stand, hatten sich die Grundwerte der neuen Lambdasonde trotzdem bereits stark verändert..


    Jedenfalls bin ich der Meinung, dass eine Kalibrierung der Sonde reichen würde, damit diese wieder ordnungsgemäß funktioniert.
    Neuerdings habe ich versucht die Lambdasonde etwas frei zu brennen mit einem Bunsenbrenner, was dazu geführt hat dass der Wert an Frischluft auf ca 18,5 % gestiegen ist.


    Ob das aber ausreicht um den Kessel ordnungsgemäß zu betreiben weiß ich nicht.
    Lieber wäre mir ein Wert größer 20%.


    Hat vielleicht noch jemand eine Idee was ich machen kann.
    200 Euro für neue lsm11 lambdasonde, möchte ich nicht so gern ausgeben.. :S


    Gruß! Dirk

    Hallo!


    Mir ist aufgefallen, das an oben genannter Pellet-Heizung die Sonde an Frischluft keinen Wert von 21 % anzeigt..
    Was sie doch normal müsste..??
    Sie pendelt zwischen 17-18%


    Da die Originalsonde von Bosch ( LSM11 0 258 104 005 ) recht teuer ist, dachte ich mir, ich bestelle mir eine dazu passende Universalsonde im Land der untergehenden Sonne. <X
    Heute musste ich dann leider feststellen das sie überhaupt nicht funktioniert bzw. passt.
    Ein Wert von 13,7% bleibt stehen und verändert sich bei Betrieb kaum bis garnicht..
    Mit Kontakt an Masse sogar, fällt der Wert schlagartig auf 2% und bleibt. ||
    Bleibt mir wohl nichts übrig als eine originale zu kaufen. Aber verstehen kann ich das jetzt nicht ganz.. ?(
    Habt Ihr eine Idee?


    lg. Dirk

    Hallo Hans!


    Ich danke Dir für Deine Rückmeldung!
    Leider bekam ich lange Zeit keine Antwort und habe selbst angefangen die Heizung nach eigenem Hydraulikplan zu bauen.
    Ich musste leider, da die Zeit vor Weihnachten drängte und der Öltank fasst leer war. Umd diesen wollte ich nicht nochmal füllen.
    Der "nagelneue" PE15 läuft auf Anhieb prima! Und ich freue mich das alles alleine auf die Beine gestellt zu haben. :)
    Bissel Feintuning sollte aber noch drin sein denke ich..
    Finde die 20 bis max. 30 kg pro Tag für 180 m2 Neubau und Warmwasser noch bissel viel..
    Bleibe am Ball. :)))


    lg. Dirk

    Kann ums keiner einen Tip geben?


    z.B. wie der Puffer am besten mit eingebunden wird?
    Sollten die Radiatoren im Rücklauf auf jeden fall weiter oben am Puffer angeschlossen werden? (z.b. zweiter Anschluss von unten)
    FBH Rücklauf denke ich macht Sinn ganz unten wg. der niedrigen Rücklauftemperaturen..
    Oder keinen Schnickschnack und die kompletten Rücklaufleitungen gemischt unten in den Puffer?
    Beim Vorlauf vom Puffer zu den Verbrauchern macht es doch sicher Sinn den dritten Anschluss von unten zu nehmen!? Damit genügend Puffer für Warmwasser bleibt!?


    Und wo könnte man den Wärmetauscher vom Schwimmbecken anschließen? Falls es überhaupt Sinn macht..



    Wir haben nicht mehr viel Zeit bis der Öltank ganz leer ist. Würden gerne vorher alles fertig geplant haben, auch wegen Materialbestellung usw.
    Das Pelletsilo ist bereits voll. Daher würden wir gerne die Anlage so schnell wie möglich in Betrieb nehmen.
    Leider bekomme ich derzeit keinen Heizungsbauer um die Ecke, der mir behilflich sein kann.
    Aber ehrlich gesagt, können wir es uns gerade auch nicht leisten. :((


    Bitte unterstützt uns doch ein wenig, damit meine Familie demnächst beim Umbau nicht allzulang frieren muss.


    Wir brauchen eure Hilfe!!!


    lg. Dirk

    Hallo liebe Mitglieder,


    ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:


    Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?


    Öl


    Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?


    260


    Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?


    Mittelgebirge


    Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?


    Neubau


    Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?


    2500


    Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
    Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
    Solar geplant?


    Pellets
    Automatisch beschickt. (Sacksilo)
    Solar vorerst mal nicht geplant.


    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?


    ETA PE 15 15kw


    Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?


    Warmwasserboiler im Puffer.
    500 Liter, davon 150 Wasser


    Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?


    nein


    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?


    halbwegs ja


    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?


    ja


    Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?


    Nein


    Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
    auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
    Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)


    ja


    Weitere Informationen:


    Hallo!


    Könnte mir jemand dabei helfen, welches Anschluss-Schema wit am besten beim neuen Kessel beherzigen sollten und evtl. warum?


    Es handelt sich um einen Neubau ca. 180 m2 in Holzrahmenbauweise mit FBH und Mischergruppe.


    Zusätzlich Altbestand Keller, ca. 80 m2 beheizt mit Radiatoren, derzeit ohne Mischergruppe.


    Alter Vissmann Kombikessel kommt raus..
    Neuer Kessel soll werden, ein älterer PE 15 von ETA mit integrierter Rücklaufanhebung.


    Pufferspeicher ist vorhanden ein 500 Liter mit integriertem 150Liter Warmwasserspeicher. (Austria Email SISS 500)


    Es wäre ggf. noch eine Schwimmbad Nachheizung über einen vorhandenen 40kw Wärmetauscher möglich..


    (Solar erst einmal nicht geplant!)


    Pufferpumpe soll werden, eine Wilo star rs 25/4.
    Desweiteren soll für das Brauchwasser eine SYR Sichereitsgruppe mit 12Liter Membrangefäß verbaut werden..


    Bin euch für jeden Rat dankbar!!!


    (Anbei mal zwei Hydraulikpläne von dem Baugleichen Buderrus Pelletkessel)


    Wie würdet Ihr die Verrohrung gestalten?
    Und welche Größe müsste das Ausdehnungsgefäß haben?


    Vielen Dank