Kurz, ich habe mich selbst hingesetzt, und letztendlich alle Funktionen in einer UVR abgebildet und seit dem Funktioiert es ohne Probleme.
Darf ich Dich fragen, wie Du die CAN-Parameter von Brunner herausgefunden hast. Ich möchte das für den Scheitikus nutzen, um die Daten mit zu schreiben. Bisher habe ich nur einen Parameter herausgefunden und den kann ich auch schön auslesen. Ich nutze den USB CAN Analyzer von seeed.
Vielen Dank und viele Grüße
Arthur
...ich habe natürlich zuerst versucht, den CAN-BUS von Brunner mit TA zu " verbinden " - ähnlich wie du und viele andere - .... also Stunden investiert um die Daten bei Brunner auszulesen und mitzuschneiden....- schrecklich was da abgeht .... dann habe ich in anderen Foren Berichte gelesen, das andere den selben Weg gehen wollten und es letztendlich auch gelassen haben. Zumal ich ja nicht nur Werte " mitschneiden bzw. abfragen wollte.
Also wenn du nur alle Daten aus der vorhandenen mitlesen möchtest, kann ich dir leider nicht helfen....
Anbei nur die gefundene Datei mit den MOD-BUS Registern....
Von Brunner selbst bekommt man 0,0 Unterstützung, was ich pers. sehr schade finde. Die Kamin, die Technik an sich...alles Top, aber wenn es um die Steuerung geht....na ja. Ich habe es aufgegebe. Brunner möchte anscheint, das man alles aus einer Hand nimmt von denen, so auch die Puffer mit der " Heizzentrale ( BHZ ) , dann eben die EOS ... das mag für sich betrachtet alles wirklich gut durch dacht sein, aber bitte...wo bleibt da zumindestens die Anbindung Richtung Smarthome ? .... Ich habe gerade Spaßhalber noch einmal auf der Seite geschaut....Aha, es ist ein Datenblatt zur Verfügung gestellt wurde mit den Modbus-Registern.... ab EOS6 .... ABER....wenn ich mir nur den Block für die EOS 6 anschaue, alles nur read Register ..... also egal ab Türkontakt, Brennraumtemperatur, Kesselwassertemperatur, Schornsteintemperatur.....das habe ich sogar schon damals in die alte UVR1611 übernommen ( abgefragt ) .... aber es ging mir ja darum, auch die Zuluft ( Verbrennungsluft ) , den Anheizzug, die Moritzklappe zu steuern .... denn wie gesagt, jede Technik geht einmal kaputt. Und eine EOS kostet gut 2000,00 , mit allem Zubehör sogar 3200,00 im Schnitt. - Nein, das wollte und würde ich nie mehr ausgeben !
Zusammengefasst, was / wie habe ich es gemacht, meinen Brunner ( HKD 4.1 SK ) komplett losgelöst von der EOS zu regeln, denn das war ja mein Ziel ? -
In der EOS sind ja alle Parameter sämtlicher Öfen / Kessel im Setup hinterlegt.
Also für jeden Ofen zb T1,T2 ....usw. - also die Abbrandstufen ( zu welchem Zeitpunkt welche Temperatur erreicht werden muss, beziehungsweise wie auf welche temperatur reagiert wird - zb schrittweise schließen der Zuluftklappe usw. ) .... diese Werte also ersteinmal erfasst.
Im nächsten Schritt habe ich mir dann von TA das THEL Element besorgt, aber ohne deren Fühler. Dieser geht nur bis 600 Grad.
Logischerweise bekommt man aber auch in diev. anderen Läden Fühler die bis 1200 / 1400 Grad gehen.
Zuerst war ich am überlegen, mir einen von Brunner zu kaufen....aber der Kostet über 100,00 .... meine verwendeten kosten 39,00 .
Mein HKD besaß in der Front eine M12 ( glaube ich, kann auch M14 gewesen sein ) . Diese habe ich mittig aufgebohrt und ein Gewinde reingeschnitten , 6mm für den neuen Fühler. - Dann ein paar Tage verglichen, ob die Werte mit dem von Brunner stimmig sind. Ja sind sie. Allerding beim einlesen bzw. anzeigen in TA gibt es eine leichte verzögerung. Ich vermute, das liegt an dem THEL Baustein, da dieser per DL-BUS angeschlossen wird. - Das habe ich ausgeglichen durch die Fühler korrektur und damit kann man gut leben.
Der Rest ist eigentlich recht überschaubar...ein paar Timer, zb wenn Türe geöffnet wird beginnt wie bei der Brunner der Abbrand. Also muss nach Zeit X Brennraum auf X Grad sein... wenn ja, läuft die nächte Zeitstufe, wenn nein : Fehler Abbrand ( alles wie bei Brunner ) .... Den Klappenstellmotor von Brunner habe ich ersetzt durch einen Belimo mit 0-10 Volt ( die EOS kommuniziert aj über den Brunner CAN-BUS ) ....den Belimo bekommt man für ca 100,00 , das Stück Rohr mit der Klappe für 30,00 ... - an den anderen Klappen ( Anheizzug und Moritzklappe ) verwende ich von Anfang an Belimo Stellmotoren ( Anheizzug ebenfalls mit 0-10 Volt , Motrizklappe mit Federrücksteller ) .... Die Moritzklappe kostet übrigens bei Brunner auch 500,00 ...frag mich warum ...... über die sonstigen Fühler denke ich brauchen wir nicht reden, der Kesselwasser ist ein PT1000 , der im Kaminabgas auch, allerdings als Schraubfühler ( er muss ja dicht sein ) ....
Die Brunner hat natürlich ua eine Sicherheitsfunktion. Dh. , bei Stromausfall öffnet über die 9 Volt Batterie die Zuluftklappe.....
Na ja, diese Funktion habe ich so nicht mit TA abgebildet, weil ich meine gesamte TA Anlage ( GLT aus 1 *UVR16x2, 12 * UVR610 MOD , 12 * CAN-MTx2 , div. Erweiterungen...) eh komplett über eine USV Anlage laufen. Somit bei Stromausfall laufen auch sämtliche Pumpen, auch die RLA weiter. Und das über Stunden. Und sollte meine USV Anlage ( stammt aus einem unserer alten RZ ) Richtung 5 % laufen, spring mein Notstrom Diesel an ..... aber all das ist bis jetzt noch nie vorgekommen.
Mein Tipp für dich daher, solltest du deine Abbrandregelung ebenfalls mit TA oder so machen wollen, pack nur den Steuerteil auch eine UVR610 zb , also nicht irgendwo in einen vorhandenen Regler, weil du da noch genug E/A hast. Für diese und wenigstens für die RLA besorgst du dir eine " kleine " online USV . Diese muss ja von der Kapazität nur so groß sein, das sie wenigsten den laufenden Abbrand die Regelung incl. der Pumpe am " Leben " hält. Unterm Strich würde ich sagen, je nach dem wieviele Stellmotoren usw. du benötigst, liegst du so mit Regelung, Fühlern und USV zwischen 500,00 und 800,00 maximal. OK, ist auch Geld...aber....du hast den Kamin in deiner gesamten Steuerung, du hast ein System, sollte die Regelung mal defekt gehen, bekommst du sie neu für ca 200,00 ....usw.....
Also, wenn du das vorhast, besorge die passend zu deinem Kamin die Daten ( aus der EOS zb. ) , und bilde diese einfach Stück für Stück in Tapps nach. - So schlimm ist das nicht und bei weitem einfacher als eine komplette Regelung für einen Pelletkesse mit Lambdaregelung....
VG
Andreas