Hallo,
ich habe auch mit einer Bohrmaschinenpumpe gefüllt.(11m)
Zum endlüften habe ich die Solarumwälzpumpe gestartet bei maximalen
durchlass und eine weile laufen lassen.
Gruß
joe
Hallo,
ich habe auch mit einer Bohrmaschinenpumpe gefüllt.(11m)
Zum endlüften habe ich die Solarumwälzpumpe gestartet bei maximalen
durchlass und eine weile laufen lassen.
Gruß
joe
Hallo,
meine Steuerung ist eine Simatic S7 300, die Steuerungssoftware habe ich selbst geschrieben.
Gehe mal auf 4 l/min und erhöhe die Temperaturspreizung zwischen Pumpe Ein bzw Aus.
Gruß
Joe
Hallo,
ich habe auch eine Ravenberger Solaranlage, anbei meine Einstellungen:
Durchfluss: 4 l
Temperaturdifferenz Pumpe EIN Speicher -> Dach :9 Grad
Temperaturdifferenz Pumpe AUS Speicher -> Dach : 3 Grad
Rohr DN 2015m bis Dach
Frischwasserspeicher 300l
Heizungsspeicher 500l
Umschalten vom Frischwasserspeicher à Heizungsspeicher bei 82 Grad Frischwassertemp.
Die 82 Grad werden im Sommer oft erreicht.
Siehe Anhang Heute 14:30
Die Anlage läuft seit Jahren einwandfrei.
Gruß
Joe