Beiträge von spalter

    Hallo,
    mein Schwiegersohn sucht einen Hydraulikplan für sein Holzvergaser. Atmos Dc 25 GSE lang, 2 x 1000l Puffer, der eine hat einen [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] für WW, Ladomat 21-60, 200l Ausdehnungsgefäß. Was ist der beste oder einfachste Plan. Anlage wird selbst montiert. Danke im voraus.

    Hallo,
    weiß nicht ob es hier her gehört. habe einen 30 GSE und seit einiger Zeit Probleme mit der Agt. Irgendwie kommt der Kessel nicht richtig in die Vergasung. Muß die Fülltüre lange offen lassen, bis min. 180 Agt. habe. Schließe ich die Fülltüre geht die Agt. sofort wieder runter und grauer Rauch aus dem Kamin, Temp. dann bei 150. Sobald ich die Füllraumtüre öffne, höre ich wie der Ofen wieder richtig in die Gänge kommt. Habe heute den kessel komplett gereinigt, sogar mit Kompressor alles durchgeblasen. Prim. und Sek. kann ich einstellen wie ich will, es ändert sich nichts. Dies ist jetzt die 6. Heizsaison mit diesem kessel und ich habe von Anfang an nur Probleme mit dem Atmos. Hätte ich Geld über, würde ich diesen Kessel sofort rausschmeisen.

    Hallo an Alle die mit Holzbriketts einen Atmos betreiben,


    ich habe einen 30 GSE den ich überwiegend mit Buchenholz befeuere. Da ich aber starke gesundh. Probleme habe, werde ich kein [lexicon]Holz[/lexicon] mehr machen können. Ich verbrenne im Jahr ca. 20 Ster fertig aufgesetztes [lexicon]Holz[/lexicon]. Was würde ich da an Holzbriketts brauchen? Habe zwar im Internet Angaben gefunden, aber theorie und praxis sehen anderes aus. Es gibt da Berechnungen die aber voneinander gewaltig abweichen. Kann mir da hier jemand eine einigermaßen gute Aussage machen. Wenn ich [lexicon]Holz[/lexicon] gemacht habe, habe ich Polterholz FM-Preis 55,- Euro gekauft und das dann aufgearbeitet.
    Vielen Dank im voraus.
    spalter

    hallo,
    habe mal reinkopiert was ich schon zu den turbos geschrieben hatte.


    habe ja in meinem 30 GSE auch andere Wirbulatoren drinnen. Habe diese
    wieder entfernt und die originalen von Atmos wieder rein. Folgender
    Grund. Habe festgestellt, dass sich irgendwie die Kesselwand unten, wo
    die seitlichen Wirbulatoren drin sind verformt hat. Den rechten
    Wirbulator bekomme ich nur noch unter starker Kraftanstrengung rein,
    wobei der Linke richtig viel Platz hat. Ob es von den anderen
    Wirbulatoren kommt, kann ich nicht sagen, aber ich vermute es. Die
    Temperatur muß da so angestiegen sein, daß sich etwas verformt hat. Habe
    den Kessel seit 08/2008 in Betrieb und habe vorher mit den seitlichen
    Wirbulatoren nie Probleme gehabt. Werde deßhalb wieder mit höherer Agt.
    den Kessel betreiben.


    Zusatzinfo: schnelles zusetzen durch russrückstände der wirbulatoren, daher benötigt der gebläsemotor mehr kraft um die luft anzusaugen. also öfters reinigen. habe bei meinem kessel sowieso mit der agt. probleme. komme höchstens auf 200 grad, wenn überhaupt. werde als nächstes die lüfterdrehzahl regeln.

    die Puffer kommen in den Keller und der muß noch dementsprechen ausgegraben werden. Ist ein altes Fachwerkhaus. Die Preise sind bei uns anscheinend normal. Ich sagte zu Ihm, daß das zu viel ist. Habe jetzt von einem HB, der meinen Holzvergaser eingebaut hat ein Angebot angefordert, mal schauen, was dort der preis ist. Schwiegersohn wartet noch auf ein Angebot mit einem Etakessel.

    hallo,
    der HB montiert nur mit Ladomat. Aufgeschlüsselt einmal Heizraum ca. 18.000,- und 7.000,- für Heizkörpermontage. Wie gesagt, Komplettmontage ausser die Mauerlöcher. Schwiegersohn kann mitarbeiten und wird dann gegengerechnet, wenn Er möchte. Komisch deutsch.

    Hallo,
    mittlerweile ist das 1. Angebot da. 40 GSE, 4x1000l Puffer, Ladomat, 13 Heizkörper und ein 10 m Edelstahlkamin, incl. was man für die Heizung alles benötigt, Komplettmontage ca. 25.000,- Euro. Mauerdurchbrüche sind nicht dabei. Heizungsbauer wird vom Schorni gelobt, da dieser eine fachgerechte und gute Arbeit leistet. Unser Schorni ist auch vom Atmos überzeugt. Er hat mindestens 30 Atmos Holzvergaser in seinem Gebiet und keiner ist bei einer Messung durchgefallen.

    hallo,
    habe ja in meinem 30 GSE auch andere Wirbulatoren drinnen. Habe diese wieder entfernt und die originalen von Atmos wieder rein. Folgender Grund. Habe festgestellt, dass sich irgendwie die Kesselwand unten, wo die seitlichen Wirbulatoren drin sind verformt hat. Den rechten Wirbulator bekomme ich nur noch unter starker Kraftanstrengung rein, wobei der Linke richtig viel Platz hat. Ob es von den anderen Wirbulatoren kommt, kann ich nicht sagen, aber ich vermute es. Die Temperatur muß da so angestiegen sein, daß sich etwas verformt hat. Habe den Kessel seit 08/2008 in Betrieb und habe vorher mit den seitlichen Wirbulatoren nie Probleme gehabt. Werde deßhalb wieder mit höherer Agt. den Kessel betreiben.

    hallo,
    was ist, wenn ich die Puffer mit einer drehzahlgeregelten Pumpe in Verbindung mit einem Heizkreismischer aufheize. Das ganze würde über die Kesseltemperatur geregelt. Viel Wärme, offener Heizkreismischer und hohe Drehzahl der Pumpe. Wenig Wärme, dementsprechend anders. Nach Abbrand würde der Heizkreismischer zufahren und die Kesselwärme würde sich doch auch länger halten.

    danke für die recherche um den genauen preis und die gute erklärung. das gerät hätte sich bestimmt dann spätestens nach 2 jahren bezahlt gemacht. nur die frage, wie findet man heraus, ob man das bei seiner anlage einbauen kann und wer das macht?

    danke für die Antwort, werde das meinem Schwiegersohn mitteilen. Bin gespannt, wann der 1. HB sich meldet. Bei Rentsch habe ich auch vor einigen Tagen eine Anfrage gemacht, welche HB es in meinem näheren Umfeld gibt, wo Atmos einbauen. Bisher noch keine Antwort ewrhalten.

    so hier der ausgefüllte Fragekatalog.



    1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:
    [lexicon]Holz[/lexicon]


    2.Wie groß ist Dein durchnittlicher Jahresverbrauch l/m³?:
    15 Ster


    3.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?:
    120 qm


    4.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?:
    276 m über dem Meeresspiegel


    5.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder
    wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden):
    schlecht, sehr altes Haus, Fachwerk. Nur Dach soll gedämmt werden, da der finanzielle Spielraum nicht gegeben ist.


    6.Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz oder
    Pellet) wie viel Kw?:
    Schorni meinte 30 Kw Eta mit 3000l Puffer oder
    Atmos 40 Kw mit 4000l Puffer-Holzvergaser


    7.Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch (Öl oder Gas) im Jahr ?
    siehe Punkt 2


    8.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?:
    nein


    9.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?:
    siehe Punkt 6


    9 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] im Puffer;
    Externen WW Puffer;Externer [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] oder anders?
    Warmwasser soll nicht über Holzheizung gemacht werden, wird momentan mit 5l Boiler und Dusche mit 50l Elektroboiler gemacht.


    10.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die GSE
    Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw.


    11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber
    gesprochen?:
    ja, siehe Punkt 6


    12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der
    Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?:
    ja


    13. Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) [lexicon]Holz[/lexicon] getrocknet
    auf dem Grundstück zu liegen
    ja

    Hallo,
    mein Schwiegersohn möchte sich eine Holzheizung einbauen. Zur zeit heizt Er sein Haus mit 4 kleinen Holzöfen. Der Kaminkehrer war hier und hat sich alles angeschaut. Er hat Ihm einen Atmos 40 kw mit 4000l Puffer oder einen Eta 30kw mit 3000l empfohlen. Mein Schwiegersohn holt sich jetzt einmal Angebote rein und ich werde diese dann hier vorstellen.
    Gehört zwar jetzt nicht hier rein, aber als der Kaminfeger hier war, fragte ich Ihn ob mein Atmos 30kw, Er hat diesen ja abgenommen, auch alle 2 Jahre gemessen wird, Er meinte natürlch. Die Anlage wurde im 08/2008 eingebaut. Ich meinte, dass solche Anlagen eine Übergangsfrist bis 2024 haben.