Beiträge von heinzhagen

    Hallo,
    danke für alle Antworten.


    Ich habe jetzt einen Bekannten darauf gucken lassen.
    Mein HB hat die Vorlaufleitung vom Heizkessel von Oben mittig in den Puffer geführt.
    Er sagte,dass gehe gar nicht gehe, wegen der Schichtenerwärmung im Puffer.


    Kann mir das Jemand genauer erklären?


    Danke


    Heinz

    Hallo Michael,


    Er hat praktisch nur die Leitung zum Heizkreislauf und WW Boiler gekappt und hat noch eine zusätzliche in den Puffer gesteckt direkt vom Heizkessel. Am Rücklauf hat er nichts geändert.
    Was hat es für eine Bedeutung, wenn der Rücklauf des Heizkreises und der Heizkesselrücklauf zwei eigenständige Leitungen sind.
    Hat das was mit den Temperaturen zu tun?


    Gruß


    Heinz

    Hallo,


    ich habe nun die Hydraulik ändern lassen.
    Jetzt geht es direkt vom Heizkessel des MCZ Hydro direkt in den Puffer.
    Problem:


    Fahre ich auf Raumtemperatur mit 21 Grad, bekomme ich den Puffer nur ganz langsam voll und sobald die Heizkreispumpe anläuft ist der Puffer schnell leer und es dauert wieder bis der Pufffer wieder auf ca. 60 Grad ist. Und die Zimmer/Bad wo Heizkörper stehen werden nicht warm.
    Fahre ich mit Puffertemperatur brennt der Ofen immer sehr hoch und die Temperatur im Zimmer, in dem der MCZ steht wird unerträglich heiß


    Was tun?


    Gruß


    Heinz

    das brauchst du. Deine Wilo kannst du hier dann einbauen. Oventrop Pumpengruppe Regumat M3-180 1 Zoll 1356271... nur 209.90 EUR

    Hallo,


    Und wie mischt der Mischer?
    Nach Aussentemperatur?

    Hallo,


    herzlichen Dank.


    Ich glaube, ich werde erst die Hydraulik ändern lassen und dann die Einstellung für alles ändern.


    Mischergruppe im Heizkreis und Regelung ist Pflicht?




    Ist Pflicht vom Heizungsbauer einzubauen oder man sollte sie haben?


    Die Beschreibung von der Wassertemperatur habe ich auch gelesen, aber nicht verstanden.
    Auf welche Temperatur soll ich nun das Wasser im Heizkessel einstelle?
    Wenn doch 65 Grad eingestellt ist, kann doch der Puffer keine 70 Grad erreichen.
    Oder verstehe ich hier was nicht?
    Und übrigens läuft mein Ofen Nachts nicht.
    Ich habe eine Zeitschaltuhr an der HKL Pumpe, die schaltet sich abends um 21.00 Uhr aus und der Ofen läuft noch länger bis zum Bettgehen.
    Die Pumpe läuft am morgens um 4.00 Uhr wieder an und mein Bad wird erwärmt.
    Ofen schalte ich erst wieder an, wenn ich von der Arbeit komme.


    Nochmals vielen Dank.


    Gruß


    Heinz

    Hallo,


    passt das so oder nur ein Abgang zu den Verbraucherstellen

    Ich habe mir eben einmal die Bedienanleitung zu einigen Punkten durch gelesen.
    Es ist so Du kannst Kesseltemp nicht über die 65° fahren. Somit kommen dann auch nur diese Temperaturen in den Puffer und ich möchte sagen noch niedriger zum WW. Ja wenn Du Raumtemp geführt mit dem Kessel fährst kann die Kesseltemp noch niedriger kommen. Also müßtest Du den Raumtemp Regler immer am oberen Limit haben. Nur wie ist dann die echte Raumtemp die Ihr als Familie empfindet mit der Ihr umgeben seid. Was zeigt das Raumthermometer am anderen Ende vom Kessel entfernt des Wohnzimmers an? Zuviel oder zu wenig?
    Ja wenn dann nur noch ca. 45° oder wie hoch auch immer in den WW kommen dann ist er schnell wieder runter und will wieder aufgefüllt werden und wenn das per Thermostat Reglung geht leidet der Zufluß zu den Heizkörpern.
    Da ist eben meine Meinung das man dies über Zeitreglung ändern könnte. zu einer Zeit wo die Heizkörper nicht viel Wärme haben müssen muß eben WW nachgefüllt werden.

    Hallo,
    ich habe jetzt seid ungefähr einer Stunde die Heizkörper und die WW Pumpe aus.
    Die Wassertemperatur im kessel beträgt im Schnitt 63 - 65 Grad.
    Der Puffer hat sich auf ca. 64 Grad aufgeladen.
    Das passt doch?
    Brauche ich eine Rücklaufanhebung?


    Wie muss jetzt die Hydraulik geändert werden?


    Wasser vom Heizkessel direkt in den Puffer und vom Puffer je ein Abgang zu dem Heizkreislauf und einmal zum WW-Boiler.


    Ab welcher Puffertemperatur sollte dann die Heizkreispumpe anlaufen?


    Hast Du die Pumpe gefunden (Skizze)


    Es gibt halt keine gute Bedienungsanleitungen zu MCZ Pelletöfen.

    Gruß
    Heinz

    Hallo Michael,


    was würde denn passieren, wenn die Aufladung vom WW Speicher nicht temp sondern Zeitgesteuert wird und das im Einklang mit der heizung das die dann für diese Zeit eben nur auf Sparflamme heizt. Ich meinte das so um die Mittagszeit habe ich bei mir am Regler die Zeit eingestellt das dann der WW Puffer geladen wird und die HK Pumpe abgeschaltet hat. Ich habe für WW 2 Std eingestellt. Ist dieser eher auf seine 60° dann schaltet es automatisch wieder auf HK zurück. Ich habe bewußt die Mittagszeit eingestellt weil da die Wohnung von früh her wieder aufgeheizt ist und auch fast immer die Sonnenstrahlen die Wohnung erwärmt.

    Hallo Jürgen,


    Wieviel Grad sollte dann die Puffertemperatur haben?
    Ich komme im Moment bei Raumgeführten Thermostat nur auf ca. 50-55 Grad.
    Weißt Du die Einstellung am Ofen, um die Wassertemperatur auf 60 Grad zu erhöhen?


    Gruß


    Heinz

    Hallo Jürgen,
    Die WW Pumpe und die Heizkreispumpe sind nebeneinander auf dem Bild und steht"Pumpe" angeschrieben.


    Gruß


    Heinz

    Hallo Michael.
    Der Ofen ist ein MCZ Hydr 22 Kw mit 17 Kw Wasser.
    Das zimmer, wo der Ofen steht ist ca 40 Quadratmeter
    Die restlichen zu heizenden Räumen ca. 100 Quadratmeter.
    2 personen Haushalt je 1 x Duschen bzw baden (eher selten).
    Hydraulisch abgeglichen: Nach Augenmaß oder muß dieses mittels eines Gerätes gemacht werde?


    500 liter Puffer
    200 liter WW. Zu Wassertemperatur am Ofen 60 Grad: Wie stelle ich die denn ein. Ist das die Temperatur wo die interne Pumpe anläuft?


    Gruß


    Heinz

    Hallo Jürgen,
    Die WW Pumpe und die Heizkreispumpe sind nebeneinander auf dem Bild und steht"Pumpe" angeschrieben.


    Gruß


    Heinz

    Hallo,
    Nicht das Raumthermostat vom kühlsten Raum steuert den Ofen, sondern der am Ofen angebrachte Fühler.
    Das oben genannte Raumthermostat steuret die HKL Pumpe.



    Puffer läuft so zwischen 50 und 60 Grad. Bei Steuerung über Temperaturfühler am Ofen 21 Grad eingestellt.
    Im Moment läuft mein Ofen ziemlich niedrig und die Kesselwassertemperatur ist so 50-55 Grad über den ganzen Tag verteilt.
    Ist der Mischer dafür gedacht, dass immer die gleiche Temperatur durch die Heizkörper Läuft.


    Danke Michael


    Gruß


    Heinz

    http://www.fotos-hochladen.net[/img]


    Nach dem Einschalten des Ofens und nach Erreichen einer eingestelletn Temperatur von 51 Grad läuft die interne Pumpe an.
    Nun geht auch die Heizkreislaufpumpe an, weil die Räume auf 21 Grad aufheizen möchten
    Weil ja das Thermostat für den HKL im kühlsten Raum hängt dauert es ja lange bis hier die 21 Grad erreicht sind.
    Also es fließt das heiße Wasser in den Heizkreislauf ohne das der Puffer was abbekommt.
    Wenn jetzt noch der Boiler Wasser benötigt geht gar nchits so schnell in den Puffer.


    Wie kann ich das alles besser lösen?


    Temperaturfühler für WW Anforderung am Boiler
    Temperaturfühler für HKL am Puffer (45 Grad eingestellt)
    Temperaturfühler am Puffer für Puffertemperatur (70 Grad eingestellt)
    Raumthermostat im Kühlsten Raum für HKL-Pumpe.


    Gruß


    Heinz


    http://www.fotos-hochladen.net[/img]

    Koppel deine TWW - Ladung mal von der Heizung ab, d.h. TWW-Ladung hat Vorrang vor Heizung.

    Zitat von »Holzpille«




    Es wäre besser gewesen man hätte die Vor,- und Rücklaufleitung des Ofens an den PS direkt angeschlossen. Danach alles weitere vom Puffer abgenommen. Dann kommt es auch nicht zu diesen Problemen.
    Hallo,

    erst Mal Danke für Deine Antwort!

    Es sollte so sein, dass wenn der Ofen zB 51 Grad warmes Wasser liefert, direkt in die Heizkörper geht und die Stube aufheizt.
    Ich bin ja jetzt laufend am Probieren.
    Jetzt habe ich festgestellt, wenn die Ofen interne Pumpe läuft und ich Heizkörper und Warmwasserpumpe ausschalte lläft noch warmes bzw heißes Wasser in die ersten angeschlossenen Heizkörper.
    Soll doch auch nicht so sein.
    Kannst Du mir mal einen ordentlichen Hydraulikplan - Plan senden.

    Gruß

    Heinz