  • Hi Alexander, bekommst ´ne PN von mir. Gruß Edmund
  • Steuerung

    Beitrag
    Hallo @Markus.S (Zitat von Markus.S) Das ist nicht gesagt, ein Relais kann mehrere Fehlererscheinungen haben: Kontakte können zeitweilig klebenKontakte können zeitweise Verbindung herstellen/zeitweise nicht (Kontakt verschmort)Durch Wackelkontakt mal anziehen mal nichtusw. Grüße Edmund
  • Hallo Günther, als erstes eine Frage zu Deinem "Windkessel", wie ist der jetzt angeschlossen und welche Aufgabe hat er? Hast Du ihn als Ausdehnungsbehälter ohne Trennmembran zwischen Wasser und Luftpolster eingebaut? Zweite Frage: Das erwähnte Zischen hört sich Das an wie ein Teekessel auf der Herdplatte? Oder ist es eher wie eine Luftblase, welche von der Pumpe angesaugt und verwirbelt wird? Bei Deiner Altinstallation hattest Du 300L Puffer, jetzt 1.500L, also 5fach soviel. Wenn Du die Luft nac…
  • Hallo Christian, Deine Brennkammerbilder (Farbe und Qualmbildung) erinnern mich an Februar/März 2013 bei meinem Kessel in der Anfangsphase. Mein Kessel ist ein Ladan, sehr ähnlich dem Vigas. Bei mir war das Höllenfeuer damals auch überwiegend in der Füll-(Vergasungs-)kammer und leider nicht in der Brennkammer. Dort war auch dauernd Qualm und der Hohlbrand war fast Dauergast. Durch Studium hier im HV-Forum kam ich dahinter, daß die Primärluftführung zu weit oben in die Vergasungskammer die Hauptu…
  • Hallo Patrick, ich bin von etwas anderen Vorstellungen ausgegangen: Für jeden einzelnen Raum habe ich die maximale gewünschte Raumtemperatur eingesetzt, und für die Nachbarräume jeweils die niedrigste -im Praxisbetrieb vorstellbare- Raumtemperatur. Z.B. ich möchte im Bad 22°C und habe einen Nachbarraum, der im Moment nur 12°C hat. Dann verliert das Bad doch einige Energie an den kalten Nebenraum, und wird nicht mehr so warm, wie gewünscht. Nachteil: Heizkörper werden größer, teurer usw. Vorteil:…
  • Hallo Patrick, bitte nicht für jede Betriebssituation den Durchlauf des Duschkopfes mit dem der FRIWA gleichsetzen. Beispiel: eingestellte Temperatur an FRIWA: 54° Duschtemperatur: 40° Kaltwasserzufluß zur Dusch-Mischarmatur: 14° Jetzt hättest Du bei 15l/min Mischwasser am Duschkopf nur ca 10l/min Warmwasser in der FRIWA. Grüße Edmund
  • Moin, @Stefan (Zitat von Hobbele) Du verstehst es, meine Motivation fast zu ersticken. Kann ich Dich so verstehen, daß keine Armierung besser wäre? Mit Gasbeton habe ich auch geliebäugelt. Da ich aber auf jeden Fall die Verbrennung komplett in der Brennkammer möchte, muß diese länger werden, also mit Umlenkung. Da komme ich mit dicken Gasbetonplatten mit dem zur Verfügung stehenden Platz nicht aus. Hast Du Deine Brennkammer hier im Forum beschrieben? Wenn ich Deine Beiträge mit Brennkammer suche…
  • Guten Morgen allerseits, @Martin: Danke für die zusätzlichen Info´s. Demnach ist eine Armierung aus VA dem normalem Stahl vorzuziehen trotz höherem Ausdehnungskoeffizienten für Edelstahl. Das Brett mit dem Schlitzklotz ist mir jetzt klar. Hier die geänderte Kammer ohne fest eingebaute Trennwände. Die einschiebbaren Platten würden vorne mit der Frontplatte (nicht eingezeichnet) bündig abschließen. Die Frontplatte wird auch aus Schamotteplatte geschnitten. Also möglichst kleine Einzelteile, damit …
  • Hallo ........ (Name wäre nicht schlecht, ist hier üblich), Überbrückung der Urlaubszeit heißt bei Dir was, nur Schutz gegen Einfrieren der Leitungen oder mehr? Wenn nur der Frostschutz gefordert ist, ist ein Heizstab in der Wirtschaftlichkeit nicht zu übertreffen. Grüße Edmund
  • Hallo, Volker: warum die neue Kammer mit Edelstahlnadeln? Der Ausdehnungskoeffizient von Edelstahl ist doch deutlich höher als vom Feuerbeton, vom Stahl ist er sehr viel ähnlicher. Die Neue ist ja ein ganz schön dicker/schwerer Klotz. @Meinolf: ich meine ja, weil meine Kammer recht dünne Wände bekommt. Armierung verringert die Rißbildung deutlich. Die Originalbrennkammer (besser Brennschale) vom Ladan hat auch Armierung, sieht aus wie ca 1mm dicke Drahtenden von vielleicht 3-5 cm Länge. @Martin:…
  • Hallo in die Runde, nach langer Zeit Statusmeldung. Ich habe mich nun zur folgenden Version entschlossen: dreiteilig, mit nach vorne (zur Brennkammertür) geschlossener zentraler Hauptbrennkammer, die hinten zwei seitliche Ausgänge in nach vorne führende Nachbrennkammern hat. (Für die Nachbrennkammern weiß ich keine treffendere Bezeichnung) = Oberteil mit Öffnung zur Düse und zwei Trennwänden = Unterteil mit zwei Trennwänden und Aschefangstufen = vordere Verschlußplatte (herausnehmbar)für die Hau…
  • Hallo Richard, Deine geplante Verrohrung zwischen Kessel und Puffer mit 54 mm ist viel zu groß. Du schreibst selber, daß der Temperaturbereich im Puffer zwischen 45° und 80° liegen soll. Das ist ein Delta-T von 35°. Bei 40 Kw Kesselleistung ergibt sich ein Volumenstrom zwischen Kessel und Puffer von 1 m³/h. Im 35er Cu-Rohr ist dann die Fließgeschwindigkeit 0,345 m/s. Sogar bei 28er Rohr liegt die Geschwindigkeit nur bei 0,566 m/s. Hier ein kleines aber sehr feines Programm zum Spielen: http://ww…
  • Hallo Brennkammerspezialisten, habe zur Zeit in meinem 40kw-Ladan (ähnlich dem Vigas) als Brennkammer eine Edelstahlwanne von Sven mit jeweils 3cm starken Schamotte- bzw. Vermiculite Platten. Boden mit mehreren Schamotteplatten ausgelegt Decke aus einer großen Schamotteplatte mit Ausschnitt unter Düse mit Hochtemp.-Matte nach oben isoliert Seitenwände jeweils eine Vermiculiteplatte Haltbarkeit: Boden: 3.Saison noch heil Decke: nach 1/2 Saison schon in mehrere Teilstücke zerbrochen Seitenwände: 3…
  • Hallo Horst, was zeigt denn das Monometer im kalten und im heißen Zustand des Kessels/der Puffer an? Wo sitzt das Manom.? Ist irgendein Rückschlagsventil eingebaut? Kannst Du einen Hydr.-Plan zeigen? Kennst Du den Vordruck des MAG und kannst Du diesen ohne Entleerung überprüfen? Statt einer plausiblen Antwort bekommst Du von mir nur Gegenfragen :woohoo: . Grüße Edmund
  • Hallo Horst, Du brauchst keine Berechnungen durchzuführen, um den Wärmetransport bei der Entladung Deiner Pufferanlage zu verstehen. Bei der Entladung strömt das in der FRIWA abgekühlte Wasser in den unteren Anschluß von Puffer 4. Jetzt wird dadurch das heiße Wasser in Pu4 aus dem oberen Anschluß herausgedrückt in den Pu3, bis in Pu4 nur noch kaltes Wasser ist. Jetzt ist aber bei weiterem Betrieb der FRIWA noch nicht Schluß. Denn nun folgt der gleiche Vorgang im Pu3, usw.. Ob mit kleiner oder gr…
  • Hallo ?Vorname, anscheinend liegt hier eine Fehlzirkulation vor. Warmes Wasser steigt in den Öl- oder HV-Kessel auf und kommt als abgekühltes Wasser wieder am Mittelabgriff in Puffer 1 an. Dadurch wird Puffer 1 kühler als die anderen. Um das aus der Ferne genau zu beurteilen, müßtest Du Info´s über Thermosyphons, Schwerkraftbremsen, Standhöhen der Puffer zu den Kesseln, usw. herausrücken. Vielleicht könntest Du ja die Leitungen vom/zum Wärmeerzeuger im Sommerbetrieb fühlen. Meistens läßt sich so…
  • Hallo Eisenholz, kann durch meine Erfahrungen mit meinem 40Kw Ladan (sehr ähnlich mit Vigas) @Helmi´s Aussage nur bestätigen. Grüße Edmund
  • Hallo Franz, ich könnte Dir zum Ausprobieren mal einen Centra-Motor schicken. Ich selbst habe mir im vergangenen Sommer einige dieser Mischer/Motoren besorgt. Ich habe/werde sie als Umschaltventile eingesetzt/einsetzen. Die Qualität dieser alten Schinken ist meiner Meinung nach UNÜBERTROFFEN. Wenn Du den Mischer mit dem kleinen Finger bewegen kannst, brauchst Du ihn nicht einmal zerlegen, reinigen und einfetten (was sehr einfach zu machen ist). Diese Prozedur reicht normalerweise gute DREISSIG J…
  • Hallo Franz, im Anhang Pumpenkennlinien von 4 verschiedenen Pumpen: Alpha2, Magna, Cps4 und cps6 jeweils gültig für die 25er und für die 32er (bzw. 30er) Pumpen. Du siehst also, daß eine Vergrößerung von 25er Pumpe auf 32er keine Erhöhung der Fördermenge bringt. Grüße Edmund Pumpenkennlinien_2014-10-21.pdf (Anzeigen) Pumpenkennlinien_2014-10-21.pdf
  • Hallo Peter, nimm Schaumglas aus dem Baustoffhandel. Leicht, druckstabil, hohe Wärmedämmung. Grüße Edmund