  • Hallo zusammen, ich habe noch eine Futura Bio hier rum stehen, welche ich nun gerne an den Mann bringen möchte. Einziges Problem, das Bedienteil wurde komplett demontiert und nun habe ich bereits einen Samstag damit verbracht die Verkabelung wiederherzustellen. Pumpen, Fühler und 230V Zuleitung sind nun wieder korrekt verbunden. Jetzt ist die große Frage, wie zum Teufel wird das Vor- und Rückfördern angeschlossen? Ich habe alle Bedienungs- und Installationsanleitungen durch und würde mich freuen…
  • Sorry, musste das Ding erstmal googeln damit ich ich weiß wie das aussieht, ja hab ich hinten am Abzugsrohr dran. Bei der Originalsteuerung kann man nichts einstellen, da ist man nur Bediener, das Passwort geben die nicht raus. Abzugventilator und Frischluftventilator sind aus einer 100kW Heizung.
  • (Zitat von gutber) Nicht stillgelegt, wie gesagt Kesselhersteller ist pleite und sagt dazu gar nichts mehr. Ich habe einen Abzugventilator und einen Zuluftlüfter der direkt auf die Schnipsel geht. UVR1611. Originalsteuerung noch schlimmer.
  • Schroni war heute da, durchgefallen, das raubt mir noch den letzten Nerv! 5,3 O2 5445 ppm 105 Grad Abgastemp
  • (Zitat von gutber) Hallo, in welcher Anleitung? Ich habe meine UVR indivudell programmieren lassen, da kann man dann soviele 230V Drehzahlgeregelteausgänge dran machen wie man möchte.
  • (Zitat von HJH) Was meinst du mit recht einfach? Leider ist es mir nicht möglich noch weitere Funktionen hinzuzufügen, der Speicher der UVR1611 ist voll. Ich frage mich wie ich das nun regeln soll, wer programmiert mir das ganze so um? 2. Woher weiß ich wieviel Unterdruck der Sauglüfter erzeugt? Wie soll ich Ihn ansteuern?
  • (Zitat von friedrich) Hallo, das geht leider nicht so einfach, die Original Steuerung ist zwar noch vorhanden, die Werte sind damit aber noch schlechter. Die Firma/Hersteller die mir den kessel vertrieben haben, sind mittlerweile Insolvent und ich stehe da mit einer Heizung die nicht durch die Abgasuntersuchung kommt. Nun habe ich die Werte, also Förderzeiten & Co aus der alten Steuerung genommen und alles so eingerichtet. Der einzigste Unterschied ist, dass die Lüfter jetzt von dem Lambdacheck …
  • Hier mal ein paar Bilder: Zur Information, 11:Kesseltemperatur, 15:Abgastemperatur, 9:Puffer oben, 10:Puffer unten, 8:Lambda (muss ein Komma zwischen) [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img600/4815/wkd8.jpg] [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img401/2488/b69k.jpg] [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img41/7218/8gog.jpg] [Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/6744/vnjm.jpg]
  • Hallo, du hast recht. Das kann ich wohl kaum selbst bewältigen. Sind die Werte den jetzt OK? Meine "Primärluft" war eigentlich für einen Gewissen "Unterdruck". Wie soll ich das realisieren?
  • Habe jetzt den Abgaslüfter mal fast ausgestellt, trotzdem komme ich nicht über eine Abgastemperatur höher als 100 Grad. Die Werte sehen jetzt aber gut aus, dass heißt: Kessel: 70 Grad COv: max. 150 ppm Sauerstoffgehalt: Schwankt zwischen 3-7 %, hält sich aber meistens um die 5-6%. Abgastemperatur: ca. 100 Grad Passt das so?
  • (Zitat von Reiner.E) Hallo, ja diese Dateien habe ich alle Vorliegen.
  • Habe ich das ganze jetzt richtig verstanden? Die Abgastemperatur sollte ca. 150 Grad haben, steigt dieser über 150 Grad, wird der Abgaslüfter langsamer, sinkt sie, wird der Abgaslüfter schneller. Der Zuluftlüfter wird durch den Sauerstoffgehalt geregelt, also auf 6% einstellen, steigt der Wert, wird der Lüfter langsamer, sinkt der Wert, wird der Lüfter schneller? Dadurch bekomme ich einen besseren ppm Wert?
  • (Zitat von gutber) Kannst du für etwas Trinkgeld meine UVR1611 so umprogrammieren? Ich habe es vor ca. einem Jahr bei einer Firma programmieren lassen, ich denke kaum, dass die das jetzt noch machen.
  • (Zitat von gutber) Hallo, ppm darf 250-300 nicht überschreiten. Wie gesagt das Lambdacheck regelt bisherr die beiden lüfter über den Restsauerstoffgehalt. Soll ich die Programmierung nun so ändern, dass der Zuluftlüfter über den Restsauerstoffgehalt geregelt wird also diesen auf 6% einstellen, wenn darunter Lüfter schneller, wenn drüber Lüfter langsamer? Wie hoch soll den die Abgastemperatur sein? Wenn die Temperatur überschritten wird, Abgaslüfter schneller, wenn unterschritten langsamer?
  • (Zitat von Mattes) Hallo, das ganze ist jetzt ein Jahr alt. Der Kessel hat von Anfang an nicht den Werten ensprochen, leider ist der Hersteller Insolvent, nun wollte ich mir mit der UVR1611 aushelfen. Komponenten die verbaut worden sind, UVR1611, Bootloader TA, Lambdacheck:http://www.lambdacheck.de/content/home2.html mit Lambdasonde. Das ist immernoch die Erstmessung. CO2 Wert, also Sauerstoff nicht über 14.
  • (Zitat von gutber) 1. Dieser Kessel http://heizerschwaben.de/025fd…fdf9bdc0f79101/index.html, mit 25kW. 2. Ich habe von ihm eine Frist von 4 Wochen bekommen. 3. Wärmetauscher und Ascheaustragung bereits auch gesäubert. 4. Das weiß ich, wonach soll ich den die Lüfter steuern lassen? Ich habe noch die Möglichkeit die Lüfter nach dem Lambdawert zu regeln.
  • Hallo, mein Schornsteinpfeger meint der CO2 gehalt sollte etwa bei 14 liegen. Dadrüber wäre durchgefallen und unter 10 glaube ich auch, stimmt das?
  • (Zitat von Reiner.E) Hallo, was ist ein AGT?
  • Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe mir die UVR1611 für meine Hackschnitzelheizung zugelegt. Nun war der Schornsteinpfeger da und wollte die Abgasuntersuchung machen, dabei haben wir festgestellt, dass der CO-Wert (ppm) viel zu hoch ist, etwa bei 400 ppm. Dazu hält sich der Sauerstoffgehalt nicht, dass heißt ich habe eine Lambdasonde an das Lambdacheck angeschlossen und über den 10V Ausgang übermittel ich den Sauerstoffgehalt an die UVR. Geht der Sauerstoffgehalt unter 14% dreht der Zulu…
  • Könnt ihr mir eine kurze Anleitung dazu schreiben, oder vielleicht sogar großzügigerweise es programmieren. Würde es auch bezahlen. Danke