Moin, ich habe gerade einen gebrauchten aber neuwertigen Kaminofen von Varde gefunden. Das Typschild enthält die Messdaten von 2001 / 2004, passend für BImSchV Stufe 1 Selbes Ofenmodell wurde 2017 aber vom Hersteller erneut geprüft und es gibt online ein neues Datenblatt mit besseren Werten (Stufe 2). Gilt sowas dann auch für die alten Modelle, die noch das alte Typschild aufgeklebt haben? MfG Benny
-
Moin, ich habe einen DC25GSE und würde gern die Pufferladung in kürzerer Zeit schaffen, also den Kessel mit erhöhter Leistung laufen lassen. Von den Parametern her sind 25 und 30 komplett identisch, bis auf 1kg weniger Gewicht beim 30GSE und eben die 5kw Mehrleistung. Kann man den 25GSE auf 30GSE umrüsten? Ich vermute die Unterschiede werden nicht gravierend sein... MfG Benny
-
Moin. Die neue Pumpe hat sich über Nacht nun entschlossen doch die Fördermenge zu erhöhen und nun läuft es. Verstehe ich zwar nicht, aber es scheint nun erledigt zu sein. Vielen Dank nochmal an euch! Mfg Benny
-
Danke schon einmal für die vielen Antworten! Ich habe nun testweise von einem Bekannten eine andere Pumpe bekommen, ebenfalls Stratos Pico, aber 1-4. Diese Pumpe läuft ebenfalls nur schwach, aber immerhin nun schon mal über 25 Grad Vorlauf... Ich habe am Ende der beiden Hauptleitungen jeweils einen Absperrhahn, um dann von da aus weiter ins Haus legen zu können wenn der Bau dort dann fertig ist. Vor dem Absperrhahn ist jeweils ein T-Stück zu den aktuell angeschlossenen Heizkörpern. Hier habe ich…
-
Gefunden. Ist im Rücklauf in dem Absperrhahn integriert und bei 45 Grad Drehung automatisch geöffnet. Das bringt allerdings auch keine Änderung. Der Pfeil auf der Pumpe zeigt in die richtige Richtung, das System ist nirgends blockiert, alle Hähne sind offen.
-
Schwerkraftbremse? Wäre die in der Pumpe? Der Schmutzfänger sitzt beim Kessel, da ist alles frei.
-
Moin. Ich habe heute nun zum ersten Mal meine neue Heizkreispumpengruppe in Betrieb. Die Wilo-Pumpe habe ich mit einem normalen Stecker versehen (N,L,Erdung) und sie läuft. Auch bereits 2x das ,10-minütige Entlüftungsprogramm durchlaufen lassen da Anfangs Luftgeräusche hörbar waren. Das Problem ist, dass die Pumpe trotz Förderhöhe auf Maximum (6m) nur mit 7-8W läuft und ganze 0,1m3 pro Stunde fördert. Also quasi nichts. Der Vorlauf hat ganze 17 Grad und ändert sich seit einer Stunde nicht. Gibt …
-
Danke für die schnelle Antwort! Sowas habe ich schon befürchtet. Also werde ich dann wohl noch ein wenig Geld für eine Mischerregelung ausgeben dürfen, Auswahl gibt es ja genug. MfG Benny
-
So, ein kleines Update. Die beiden Kessel (P25 und DC25GSE) stehen an ihrem Platz, der Puffer, Friwa und Heizkreispumpengruppe (AT-HK2) sind ebenfalls montiert. Die Verrohrung ist in den letzten Zügen, schwarzes Stahlrohr verarbeiten finde ich ist zwar sehr langwierig, aber auch irgendwie beruhigend. Nun stellt sich mir die Frage nach der sinnvollsten Ansteuerung der Heizkreispumpengruppe (Pumpe und Mischer). Ich habe nur einen Heizkreis mit "fester" Vorlauftemperatur, ohne Nachtabsenkung oder s…
-
Ja, ich versuche so viel wie möglich selbst heraus zu finden. Nur bei solchen Dingen frage ich lieber nach, bevor ich im Nachgang dann nochmal alles neu machen muss. Der Ausgangsdruck ist nicht bekannt, aktuell ist kein Manometer vorhanden. Da hast du Recht, in Summe bleibt dann bei maximaler Durchflussmenge nicht mehr viel übrig. Die Kaltwasser-Anschlussleitung zur Friwa ist ja auch locker 25m lang, da der Wasseranschluss im Haus liegt. Somit ist der Ausgangsdruck an der Friwa schon mal ein wen…
-
Ok, danke schonmal! Ich schaue nachher mal ob ich Daten zur Zirkulationspumpe finde. Ist in die Friwa (Buderus FS-Z) integriert. Höhenunterschiede habe ich grob 2Meter, da die Heizung auch ebenerdig steht. Ich habe schon mit einem Druckverlustrechner fleißig gerechnet: Die Friwa hat eine maximale Leistung von 25L/Min, also maximal 1500L/Stunde. Eine Dusche wird wohl mit 0,15L/Sek berechnet, also 540L/Stunde. Mit den beiden Werten ergibt sich für die reine 25m-Leitung mit DN16 ein Druckverlust vo…
-
Hallo, ich stehe vor der Qual der Wahl welchen Durchmesser an Wasserleitungen ich verbauen muss. Die Heizungsanlage steht ca 25m vom Haus entfernt, dort wird nun auch eine Friwa mit Zirkulation verbaut. Für das Warmwasser führt dann also die Leitung 25m bis zum Bad, von da aus ca 5m zur Küche und dann der Rücklauf wieder 25m zurück zur Friwa. Aufgrund der Länge macht natürlich der Querschnitt recht viel aus was das Innenvolumen der Leitung angeht. Ich möchte möglichst wenig Volumen im Zirkulatio…
-
Super. Das klingt sehr gut! Dann kann ich das wohl bedenkenlos so machen. Material zum Bau des Kastens ist gerade mehr als genug vorhanden. Danke! MfG Benny
-
Danke! Ja, Entlüftung und Luftblasenabscheider kommt dran. Sicherheitsgruppen scheinen auch für beide Kessel nötig zu sein, dann wird das eben so gebaut. Bislang hatte ich einen extra Filter vorgesehen. Das mit dem Filter im Laddomat hatte ich jetzt noch nicht gehört. Meinst du diesen ? Wenn der dann im Kugelhahn sitzt ist die Wartung doch recht fummelig? Ich dachte jetzt eher an einen Schmutzfänger mit einem zusätzlichen Kugelhahn direkt vor dem Laddomat. So habe ich einen Kugelhahn mehr und ka…
-
Hallo zusammen. Bei mir wird aus baulichen Gründen die Heizungsanlage ca 25m entfernt vom Haus in einem langgezogenen Anbau aufgestellt. Alle Rohre (Heizung Vor- und Rücklauf, Warmwasser-Zirkulation Vor- und Rücklauf, Kaltwasser Zulauf) müssen also über knapp 25m Distanz durch ein nicht beheiztes ehemaliges Stallgebäude geführt werden. Dieses ist direkt mit dem Haus verbunden, aber eben im Winter eiskalt. Ich habe jetzt schon viel nachgedacht und gesucht, da für die Rohrlängen theoretisch 25m x …
-
So, ich habe nun mal einen Hydraulikplan erstellt. Ich versuche die ganze Anlage möglichst simpel und überschaubar zu gestalten. Nach der Devise "Was nicht dran ist macht auch später keinen Ärger". So wie ich es mir bis jetzt gedacht habe werden am Puffer nur der Rücklauf ganz unten, die Entnahme für die Heizung (oberster Seitenanschluss) und die Entnahme ganz oben mittig für die Friwa genutzt, und die Verrohrung sollte ebenfalls sehr überschaubar werden. In einigen Plänen habe ich eine Kesselsi…
-
Super, danke! Jetzt habe ich es auch gefunden.
-
So, mal wieder ein kleines Update: Der 3000L Pufferspeicher und ein fast neues 600L MAG sind mittlerweile da. Am Wochenende wurde der Boden im Heizungsraum betoniert, und Die FriWa von Buderus ist auch eingetroffen, wenn auch mit Transportschaden. Für die Verrohrung Kessel -> Puffer habe ich mich nun doch für verschraubtes Stahlrohr schwarz entschieden. Das passt vom Material her zum Pufferspeicher, und passende Schneidkluppen von Rems haben zufällig günstig den Weg zu mir gefunden. Jetzt heißt …
-
Du meinst mit rostfrei jetzt C-Stahl? Also die relativ dünnwandigen Rohre mit Zinkschicht außen? Ok. Ich dachte jetzt eventuell einfach an die klassischen dicken schwarzen Rohre auf die man Gewinde schneidet und alles verschraubt. Das scheint nicht mehr ganz so gängig zu sein, macht auf mich aber einen massiven und langlebigen Eindruck. Als "Laie" rein gefühlsmäßig. Aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. MfG Benny
-
Da habe ich wirklich zu kompliziert gedacht. Also Friwa habe ich zum fairen Preis eine Buderus Logalux FS Z mit Zirkulation über Zeitschaltuhr oder eben auch impulsgesteuert. Wird also über die Impulssteuerung angeschlossen so dass die Zirkulation erst nach einer kurzen WW-Entnahme anspringt. Das sollte die Frau im Haus auch schnell lernen und so akzeptieren, und in der Zwischenzeit wird die Energie gespart. Sehr gut, also ist der Punkt auch abgehakt. Das mit dem Pelletbrenner habe ich auch scho…