  • Hallo Tobias, ich habe auch einen Drummer 35, betreibe den allerdings mit einer Flammtronik-Regelung die ich selbst angebaut und eingestellt habe. Mit der Lopper-Regelung kenne ich mich so nicht aus. Aber wenn der Kessel wummert, kenne ich das wenn der Restsauerstoff zu gering ist. Deine Steuerung müßte eine Lambdasonde haben und den wert O2 müßtest Du an der Regelung wenn er wummert irgendwo ablesen können. Vielleicht ist die Lambdasonde auch defekt oder einfach nur verdreckt. Ich würde die mal…
  • Hallo Ulmenhoz, Danke für die Info. Grüße sendet Roland
  • Hallo Zusammen, ich muß in absehbarer Zeit bei meinem Drummer 35 Bj. 1999 die neue Brennkammer einbauen und in diesem Zuge auch den Feuerprellbalken bzw. den Stahl um den Durchbrand zur Brennkammer instandsetzten. Die aktuelle Brennkammer ist noch die erste, die ist aber nun vollends am zerböseln. ich habe seit Herbst 2019 eine Tunnelbrennkammer von Fa. Großmann auf Lager stehen. Anbei ein paar Bilder wie das Ganze derzeit aussieht. Ich habe im Forum schon mehrfach gelesen daß da ein Feuerprellb…
  • Hallo zusammen, ich habe wieder Verbindung zu meiner Flammtronik. Geklappt hat es folgendermaßen: Flammtronik ausgeschaltet, also den Strom weggenommen. In diesem Zustand hat mein Laptop die Flammtronik als USB Serial Converter erkannt und den richtigen Treiber verwendet. Dann die Flammtronik eingeschaltet und seither funktioniert es wieder. Ich kann jetzt mit allen meinen Rechnern im eingeschalteten Zustand mich wieder verbinden ohne Problem. Danke für Eure Unterstützung Gruß Roland
  • Hallo Klaus, danke für die Antwort. Das Kabel war schon im richtigen Loch. Die Flammtronik schaltet nicht ab, Windows schaltet den Eingang am USB Port ab weil die Flammtronik laut Windows einen Fehler meldet. Gruß Roland
  • Hallo zusammen, ich betreibe jetzt die zweite Heizperiode meinen Lopper Drummer 35 mit der Flammtronik. Da ich mit dem Ergebnis soweit zufrieden bin habe ich die letzten Monate keinen Rechner mehr dran gehabt und den Abbrand nur über das Display der Flammtronik im Auge behalten. Gesten war die Flammtronik nach dem Abbrand in der Notabschaltung. Alle Sensoren zeigten aber Plausible Werte an, ich konnte die Flammtronik wieder in Betrieb nehmen. Ich hatte den Verdacht, daß sich der Abgastemperaturf…
  • Guten Abend zusammen, weiß jemand ob sch bei der Flammtronik die einzelnen Reglerbestanddteile der beiden PID-Regler mitloggen lassen kann und wie das gemacht wird? Freundliche Grüße sendet Roland
  • Hallo Ulmenholz, danke nochmals für die Erklärungen, an die Sekundärluft bei Stromausfall habe ich bisher nicht gedacht, hast recht, da kann man den Ofen und den Kamin dann schon mal ungewollt pyrotechnisch reinigen und hoffen, daß alles überlebt...... ich habe bei meinem Lopper Drummer 35 den originalen Abgastemperaturfühler mit 6 mm Durchmesser gegen einen mit nur 3 mm Durchmesser getauscht, damit regelt er viel besser weil der Fühler schneller reagiert. Und wegen der Uhr, kennst Du dich da au…
  • Hallo Ulmenholz, vielen Dank für die Info´s. Mein Drummer 35 hat schon die elektrischen Stellklappen von Lopper dran. Die bleiben aber bei Stromaausfall einfach in ihrer Position stehen. Ich bin gerade dabei eine Flammtronik zum Einbau vorzubereiten. Den Schalkasten habe ich bereits fast fertig verdrahtet. Das dauert aber noch ein wenig, werde ich wohl zwischen Weihnachten und Neujahr in Angriff nehmen und dann auch berichten. Die Lambdaregelung der Loppersteuerung werde ich vielleicht interesse…
  • Hallo Ulmenholz, ich bin auch auf der Suche nach einer Brennkammer für meinen Lopper Drummer 35 Bj. 1999. Die alte funktioniert noch, doch ich möchte bei Gelegenheit mal eine als Ersatz da haben. Ich habe im Forum schon einiges gelesen über die Preise und vor allem die Lieferprobleme von Lopper. Ich würde da auch gerne bei der Fa. Großmann in Friedrichshafen anfragen. ist das die Fa. August Großmann GmbH, Hohlweg 12, 88045 Friedrichshafen – Waggershausen und hast Du da einen Ansprechpartner? Ich…