  • Hi Christian, mein Timber 25 (wie Dragon 25) Baujahr 2011 hat eine Loppertronic Regelung von 2009 und daran hängt eine Lambdasonde LSM 11, Luftspannung -12,0 mV ... - 15,0 mV Ich hatte bei meinem Timber / Dragon 25 das Problem, dass die Hauptplatine keinen Heizstrom mehr geliefert hatte. Die Sonde war gar nicht kaputt. Habe ich jetzt durch eine Beipassschaltung gelöst. Trafo 12V wird periodisch 90 Sek an und 30 Sek aus geschaltet und liefert Heizstrom, solange der Kessel an ist. Der Sensor hängt…
  • Hi zusammen, jetzt hat der Sensor während des Brands seinen Dienst versagt (was sehr blöd für die Steuerung ist, sie springt auf TUERE und der Ventilator läuft ja dann auf höchster Stufe) und ich habe provisorisch einen neuen angeschlossen - funktioniert Aber ich habe Probleme beim Ausbau des alten bzw. Einbau des neuen Sensors. Wie bekommt man das Riffelblech heraus? Muß man hierzu den ganzen schweren Deckel des Kessels ausbauen? Ich hatte gehofft, ich kann das über dem Füllschacht / Brennraum …
  • Ich hatte schon 2011 ähnliche Probleme, allerdings war mein Heizungsbauer noch mittendrin. Am Ende gings nur mit Rechtsanwalt & einer Lieferverzögerung von mehr als einem Jahr und einer Zwischenlösung - sehr nervenaufreibend! Ersatzteile (Steuerplatine, Brennkammer,...) zu bekommen kann man vergessen...keine Reaktion vom Kundendienst, x-mal angerufen, auch schon mehrfach mit Frau & Herrn Schlottmann gesprochen, alles hat nichts genützt.. ABER: Jetzt haben wir den Kessel (Timber / Dragoin 35) ber…
  • Hallo Ulmenholz, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt 11x die neue Kammer gebrannt, jeweils immer eine halbe Holzfüllung. Trotzdem sind die ersten 30 Minuten eine ganz schöne Qualmerei im Vergleich zu vorher. Die Anheizphase dauert jetzt definitiv deutlich länger als mit der Original-Lopper Brennkammer. Nach 30 Minuten beträgt die Abgastemperatur 200 Grad (vorher 220), nach 40 Minuten 210. Ab ca. 200 Grad scheint alles sauber zu sein (kein Qualm, Rest O2 bei 5,5%). Kann Du mir noch ei…
  • Hallo zusammen, ich habe seit gestern in unseren Dragon 25 / Timber 25 eine neue Brennkammer eingebaut bekommen durch einen ehemaligen Lopper Kundendienstler. Handelt sich um eine G1-Gewölbebrennkammer von Großmann / Friedrichshafen. Durchbrandtunnel von Lopper (weil der passgenauer eingebaut werden konnte). Die neuer Kammer ist viel massiver, hat etwas weniger Brennraum. Außerdem liegt die Abgastemperatur im Brand deutlich niedriger als vorher. Mit der alten Lopper-Brennkammer wurde praktisch i…
  • Hallo zusammen, mir ist es noch immer nicht gelungen, eine Brennkammer zu bekommen, die alte zerbröselt immer mehr aber der Brand läuft immer anscheinend immer noch ordentlich durch (Abgastemperatur bei 220 Grad, Sauerstoff lt. Lambda-Sonde zwischen 3-6%). Ich habe jetzt einen Monteur aus NRW gefunden, der eine neue Original-Brennkammer von Lopper einbauen möchte. Aber auch der bekommt seit Wochen keine, wir wissen noch nicht einmal einen Liefertermin... Lopper reagiert weder auf Anrufe / Briefe…
  • Hallo Ulmenholz & die-Holzheizung, nochmal danke für Eure Anmerkungen. Ich habe die Sondenheizung einfach mit einem 12V-Halogentrafo beschaltet - und siehe da das Signal ist wieder da, die Werte sind auch plausibel. Jetzt muß ich mal sehen, ob ich die Steuerung dazu bekomme wieder genug Leistung abzugeben... Über mehrere Minuten während der Brandphase habe ich dort eine konstante von Spannung 9V gemessen... Das die Sondenbeheizung temperaturabhängig gesteuert wird ist logisch und optimiert wahrs…
  • Hallo erstmal vielen Dank für die Rückmeldung, diese Infos helfen mir weiter. Die Auswerteelektronik ist ja Bestandteil der Loppertronic-Steuerung, außerdem versorgt die Steuerung normalerweise auch den Heizstrom. Also eigentlich geht es bei mir ja nur um einen Tausch, so wie hier https://www.holzheizer-forum.d…e-lambdasonde-hat-lopper/ beschrieben. Ich bin also von Plug- & Play ausgegangen - und das hat ja auch ein paar Wochen funktioniert. Für die neue Sonde habe ich allerdings weder das Sonde…
  • Hallo Gemeinde, nach 6 Jahren mußte ich für meiner Timber 25 die Lambdasonde tauschen und die neue Originalsonde vpn Bosch lief die letzten Wochen auch einwandfrei. Jetzt tauchen die gleichen Symptome auf - die Meßwerte sind viel zu niedrig bzw. springt die Anzeige auf UB (keinen Wert). Ich habe die Sonde jetzt wieder ausgebaut und festgestellt, dass sie in der Startphase offenbar nicht geheizt wird. Ich habe an den Klemmen zu elektrischen Beheizung nur kuezzeitig Spannungen von ca. 8,6 V gemess…
  • in Sachen Lopper Timber25 bin ich etwas weiter gekommen: ich habe mir den Keylogger Airdrive Max (https://www.keelog.com/serial-logger/ ) besorgt und mal zwischen der Anbindung der eigentlichen Heizungssteuerung und der Steuerung der automatischen Beschickung geklemmt (Plug & Play) prinzipiell funktioniert das Belauschen - bei 4800 Baud werden stets 5 Byte Telegramme ausgetauscht das schöne daran ist, dass hiermit die Regelung modifikationsfrei weiterbetrieben werden kann der nächste Schritt ist…
  • Hallo Ulmenholz, also bei uns im Norden hat die Heizsaison auch wieder angefangen. Unser Brenner läuft auch noch, keine Auffälligkeiten, Rauchgastemperatur (230 Grad), Sauerstoffrestgehalt (2-4%) m. Er. alles noch OK. Aber ich möchte trotzdem dass jemand sich das anguckt, es kann ja nicht ewig gut gehen. Wir betreiben den Kessel praktisch ausschließlich mit Eichenholz Anschnittschwarten, rindenfrei Dicke zwischen 4-8cm. Nach zwei Jahren Lagerung im Holzunterstand < 20% Restfeuchte. Danach Lageru…
  • Hallo zusammen. nach dreimaliger Rückfrage bei Lopper in Alzhausen & Vertröstung um wieder einen Monat hier der Versuch, auf anderem Wege an eine Brennkammer für unseren Lopper Timber 25 zu kommen. Wer könnte mir eine liefern? Noch läuft der Vergaser, aber ich habe bei der diesjährigen Grundreinigung sehr viel Schamottbrösel rausgeholt (4 grosse Hände voll...).Lopper Timber 25 / Dragon 25 Brennkammer gesucht
  • Hallo zusammen, ich habe ein Lopper Timber 25 und das gleiche Problem. Ich habe auf meiner Steuerung auch eine RS232-Schnittstellenbuchse entdeckt, habe aber seitens Lopper keine Software bekommen. Vor 2,5 Jahren hiess es von denen, eine neue Steuerung mit Schnittstelle käme bald und ich möge mich gedulden... @kmvar könntest Du die Software mal posten? Bei null anfangen mit Wireshark & Handbuch mit manuelles Eingabecodes wiürde sicher eine ganz schöne Knobelei...